新国标GB50034-2013的照明计算变化项
电气大米
2014年05月23日 10:10:08
来自于照明工程
只看楼主

6月1日,新国标GB50034-2013就要正式实施了,新国标和2004版相比,有哪些升级呢?下面比较一下新旧国标在照明计算方面的调整。1、室形指数。不再只是长宽高定义,而是用面积和高度。意味着:各种圆的、方的、异形的房间形状都适用。2、增加2lx的照度标准等级,与防火规范相适应。3、增加“作业面背景区域一般照明的照度不宜低于作业面邻近周围照度的1/3”。以普通办公室为例,那就是:作业面300lx,邻近区200lx,背景区75lx。

4、照度均匀度要求降低。之前要求0.7的,现在普遍降到0.6。

5、为减少眩光,增加了“墙面的平均照度不宜低于50lx,天花的平均照度不宜低于30lx。”

6、照度标准值的规定里,更改了一些建筑的称谓。增加了部分建筑类型,例如:职工宿舍、老年住宅、酒店式公寓、科技馆、美术馆、金融建筑等。

7、车库照度标准降低:住宅30lx,公共50lx,不分车位车道。

8、应急照明标准调整和细化。

9、照明功率密度值的说法改成“照明功率密度限值”。

10、部分建筑的功率密度限值改成了非强制条文。

11、LPD限值普遍降低15%~30%,对节能要求更高。