本帖最后由 韩老魔 于 2014-6-18 12:12 编辑 天上掉下个拖拉机
本帖最后由 韩老魔 于 2014-6-18 12:12 编辑
天上掉下个拖拉机
2楼
一般洞口大于300x300需要设置,因为钢筋绕不过去,一看你这个肯定大于了,洞口需要加强
回复
3楼
mf-3568i 发表于 2014-5-21 19:22 一般洞口大于300x300需要设置,因为钢筋绕不过去,一看你这个肯定大于了,洞口需要加强那加的两个竖向次梁和主梁也太近了吧。。。水平向也要加吗
回复
4楼
可以做暗梁啊!!!
回复
5楼
这样的条件是要加梁处理的。
回复
6楼
无间道 发表于 2014-5-22 07:31 这样的条件是要加梁处理的。板底负筋钢筋行吗
回复
7楼
做过这样的,开始也不想加梁,最后还是加了:L
回复
8楼
mf-3568i 发表于 2014-5-21 19:22 一般洞口大于300x300需要设置,因为钢筋绕不过去,一看你这个肯定大于了,洞口需要加强正解,貌似是这样的。而且101图集里面有构造做法。
回复
9楼
一般结构总说明里面都会有说的,楼主可以参考别人的做法
回复
10楼
可以采用洞口边加设补强钢筋的方法处理。
回复
11楼
这个需要加梁,洞口已经把楼板分割开了
回复