请问:高低规对喷淋稳压泵流量的要求。
嘿嘿
嘿嘿 Lv.6
2004年11月28日 10:06:34
只看楼主

高规明确要求 稳压泵流量小于1L/S(一般厂家提供的样本稳压泵的流量都是1.11L/S),而 建规 和喷 规 都没有 对此 限制最大流量。首先可以肯定,大流量的稳压泵(>=5L/S)会影响消防主泵的启动的。。这样。。。我们做多层喷淋的时候 能不能选用5L/S的大稳压泵??疑点:喷规P30 10.3.2 建筑高度不超过24m,并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量。

高规明确要求 稳压泵流量小于1L/S(一般厂家提供的样本稳压泵的流量都是1.11L/S),而 建规 和喷 规 都没有 对此 限制最大流量。
首先可以肯定,大流量的稳压泵(>=5L/S)会影响消防主泵的启动的。。
这样。。。我们做多层喷淋的时候 能不能选用5L/S的大稳压泵??

疑点:喷规P30
10.3.2 建筑高度不超过24m,并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量。

这个5L/S 就不影响消防主泵 的启动了??????

此处的稳压泵流量大于了1L/S。
免费打赏
liuwei8001
2004年11月28日 15:32:09
2楼
5l/s是指气压罐出水量,与稳压泵流量没有关系,稳压泵流量是补充管道日常的水损失
回复
linyinong
2004年11月29日 10:32:45
3楼
这也不能怪楼主,规范对稳压泵流量的叙述其实是不“规范”的,连姜文源(高规编写者之一)都认可。
回复
naf255
2004年12月21日 21:56:34
4楼
稳压泵流量小于1L/S,出水5L/S能连续供水10分钟吗?