钢结构外悬挑3.4米
hyy5856043
hyy5856043 Lv.5
2014年05月21日 10:30:09
只看楼主

正做一四层钢结构办公楼,外悬挑3.4米,如附图所示,垂直于柱弱轴方向可以吗

正做一四层钢结构办公楼,外悬挑3.4米,如附图所示,垂直于柱弱轴方向可以吗
2616054c6d1ec166a104.wmf
152 KB
立即下载
hyy5856043
2014年05月27日 22:52:19
2楼
在弱轴方向外挑3.4米可以吗?PKPM计算能通过。求解答
回复
小榕树
2014年05月28日 15:54:18
4楼
没问题,都是按刚接考虑。
回复
yifeixcy
2014年05月28日 16:45:36
5楼
很不错,楼主很有爱。有点悬
回复
quejinan
2014年05月28日 23:38:14
6楼
你发的图怎么看不到?在弱轴方向可以,接在钢柱腹板上,把钢柱的腹板当做强轴方向连接高强螺栓,随便发个雨篷图,看一下就清楚了
回复
kengjindhef
2014年05月29日 12:16:17
7楼
谢谢楼主分享,很好的资料。
回复
攻城师59006
2014年06月01日 09:10:18
8楼
谢谢楼主分享,
回复
laodu5115
2014年06月05日 15:03:30
9楼
又学到一点
回复
chen3210620
2016年02月20日 14:45:17
11楼
学习了,谢谢
回复
设计小兵
2016年02月22日 10:43:40
12楼
不是纯悬挑,弯矩有内跨梁可以平衡,问题不大,可以做
回复
l123t456
2016年02月22日 11:07:32
13楼
谢谢楼主分享
回复