请问各位大神,做高层建筑时需要考虑活荷载不利布置么,考虑的话pk里层数要输多少啊
请问各位大神,做高层建筑时需要考虑活荷载不利布置么,考虑的话pk里层数要输多少啊
2楼
多层结构应考虑活荷载不利布置。。。高层宜考虑。。。也可以不考虑。。。
出处在《高规》P45 5.1.8条。。。
回复
3楼
phoenix_sonic 发表于 2014-5-21 10:24 多层结构应考虑活荷载不利布置。。。高层宜考虑。。。也可以不考虑。。。出处在《高规》P45 5.1.8条。。 …可是这条说的是楼面活荷载大于4时,应考虑活荷载不利布置引起的结构内力增大,当整体计算未考虑时,应增大楼面梁的计算弯矩,这条如何解释呢
回复
4楼
frankrenyue 发表于 2014-5-21 10:47 可是这条说的是楼面活荷载大于4时,应考虑活荷载不利布置引起的结构内力增大,当整体计算未考虑时,应增大 …我个人觉得这话有个前提条件就是活荷载大于4时。。。一切都在这个条件之下来判定的。。。如果活荷载不大于4,那么可以不考虑活荷载的不利布置影响。。。当活荷载大于4时,又没有考虑活荷载不利布置时,才应该增加楼面梁的计算弯矩。。。我以前看到的satwe如何设置的资料也都是写的多层应考虑,高层宜考虑。。。楼上同学可以翻翻小李飞刀曾经发过的一个帖子,V2.1 SATWE参数设置,里面也提到了这条,那里面的原话是:“一般情况下,多层住宅考虑,高层住宅可不考虑”
回复
5楼
phoenix_sonic 发表于 2014-5-21 10:54 我个人觉得这话有个前提条件就是活荷载大于4时。。。一切都在这个条件之下来判定的。。。如果活荷载不 …好的,谢谢了:)
回复
6楼
感谢楼主!谢谢
回复
7楼
大于4的考虑
不大于的PASS
不过别碰到些图审的给你只抠后半句
掐头去尾搞死人
回复
8楼
gaojun007_2001 发表于 2014-5-22 11:37 大于4的考虑不大于的PASS不过别碰到些图审的给你只抠后半句严重特别十分同意
回复
9楼
四川这边一般高层都考虑活荷载不利布置,不管荷载超过4没有
回复
10楼
谢谢,,学习了
回复
11楼
俺四川的,高层住宅没考虑个不利布置呢
回复