1P+N带漏电保护开关能否代替2P开关?
forceway
forceway Lv.2
2014年05月20日 16:30:51
只看楼主

施工单位把原设计的插座回路2P开关改为1P+N带漏电保护开关,说是现在西门子的新型开关,先不谈造价的问题,请问在安全功能上是否有大的影响?

施工单位把原设计的插座回路2P开关改为1P+N带漏电保护开关,说是现在西门子的新型开关,先不谈造价的问题,请问在安全功能上是否有大的影响?
免费打赏
北大山人
2014年05月21日 14:53:29
12楼
你那个2P的开关不带漏电保护吗?
如果不带,那换了1P+N的肯定好。而且在末端,断N与否没有关系。
回复
电气书生
2014年05月21日 21:32:38
13楼
单相插座回路就选1P+N的漏保断路器啊
回复
fishbone_l
2014年05月21日 22:19:56
14楼
末端一般插座有选用1P+N的
回复
老灰兔子
2014年05月21日 22:42:14
15楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-5-21 22:58 编辑 电气交流 发表于 2014-5-21 08:46 你知道什么是1P+N吗?不懂就别胡说。希望“电气交流”版主不要告诉我下面的1P+N漏保的零线N是断开的,因此也希望那些认为1P+N断路器(含漏电保护断路器)的N线必定断开或者肯定不断开的朋友不要太过武断。因为1P+N断路器(含漏电保护断路器)的N线有断开和不断开的,必须与具体厂家或者型号来决定。49109204910919
回复
wsrocketage
2014年05月22日 08:33:35
16楼
:L:lol不错呀,*******
回复
beida_energy
2014年05月22日 09:39:13
17楼
老灰兔子 发表于 2014-5-21 22:42 希望“电气交流”版主不要告诉我下面的1P+N漏保的零线N是断开的,因此也希望那些认为1P+N断路器(含漏电 …老灰兔子:人家说的是西门子的1P+N,谁跟扯正泰了啦?不同的厂家的断路器产品的规格和型号的含义是不一样的。所以我们设计一个工程要先确定一个品牌!谈专业就谈专业,别加这么多的零碎!再说了,你那个开关是1P+N吗?1P+N通常指单极加一个漏电组件,构成一个组合式的漏电断路器,而且,加的那个漏电组件N极就是无断点!如果一体化的漏电断路器,就说2P漏电断路器,不会说1P+N!
回复
beida_energy
2014年05月22日 09:45:27
18楼
老灰兔子 发表于 2014-5-21 22:42 希望“电气交流”版主不要告诉我下面的1P+N漏保的零线N是断开的,因此也希望那些认为1P+N断路器(含漏电 …即便按照正泰的开关型号的含义,一旦为1P+N,那就代表N是无断点的嘛!你自己看看,你贴的图。
回复
小小菲菲
2014年05月22日 10:48:26
19楼
呵呵,学习了
回复
梦就在
2014年05月22日 11:14:11
20楼
学习了,谢谢了
回复
jacy21
2014年05月22日 12:47:18
21楼
我记得1P+N是N线不带保护,而2P的零线带保护吧? 至于断开N线与否,不同厂家会不一样吧~:lol