1P+N带漏电保护开关能否代替2P开关?
forceway
forceway Lv.2
2014年05月20日 16:30:51
只看楼主

施工单位把原设计的插座回路2P开关改为1P+N带漏电保护开关,说是现在西门子的新型开关,先不谈造价的问题,请问在安全功能上是否有大的影响?

施工单位把原设计的插座回路2P开关改为1P+N带漏电保护开关,说是现在西门子的新型开关,先不谈造价的问题,请问在安全功能上是否有大的影响?
免费打赏
yb233361
2014年05月20日 16:52:35
2楼
可以,但是原则应按设计选型
回复
qq_1400576468929
2014年05月20日 17:02:25
3楼
他们的短路容量不一样,其它没什么区别,2P的短路容量大些
回复
forceway
2014年05月20日 17:07:15
4楼
yb233361 发表于 2014-5-20 16:52 可以,但是原则应按设计选型非常感谢~~~~~~
回复
chintxiaomo
2014年05月20日 17:25:38
5楼
1P+N零线是不断开的,2p零线是断开的
回复
云飘飘
2014年05月21日 06:20:37
6楼
没有什么问题,工程上基本上都是选择1P+N的,除非厂家没有,才选择2P的。
回复
电气交流
2014年05月21日 08:46:21
7楼
成套电蜈蚣 发表于 2014-5-20 17:25 1P+N零线是不断开的,2p零线是断开的你知道什么是1P+N吗?不懂就别胡说。
回复
beida_energy
2014年05月21日 09:41:57
8楼
电气交流 发表于 2014-5-21 08:46 你知道什么是1P+N吗?不懂就别胡说。这里说的这个漏电断路器的1P+N,N就是不断开的吧?而,所有的2P却都是断N的。你以为呢?
回复
电气交流
2014年05月21日 09:58:03
9楼
beida_energy 发表于 2014-5-21 09:41 这里说的这个漏电断路器的1P+N,N就是不断开的吧?而,所有的2P却都是断N的。你以为呢?我接触到的1P+N的开关,N线是断开的,只是没有保护。
回复
chintxiaomo
2014年05月21日 12:52:56
10楼
电气交流 发表于 2014-5-21 09:58 我接触到的1P+N的开关,N线是断开的,只是没有保护。我一直是这样认为的
回复
chintxiaomo
2014年05月21日 13:21:52
11楼
看错了,我的意思是4P断N线,3P的不断N线
回复