10kV避雷器到底安装在跌落保险前还是安装在后面
qfrnlw
qfrnlw Lv.7
2014年05月20日 11:10:26
只看楼主

10kV变台,避雷器到底安装在跌落保险前还是安装在后面?很纠结,以前都是安装在后面的,可是最近在网上百度文章看见讨论的,又说要放在跌落的前面,两种都有自己的响应道理,可是能不能就固定一种啊

10kV变台,避雷器到底安装在跌落保险前还是安装在后面?很纠结,以前都是安装在后面的,可是最近在网上百度文章看见讨论的,又说要放在跌落的前面,两种都有自己的响应道理,可是能不能就固定一种啊
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2014年05月20日 15:33:09
12楼
你们台区上层没有隔离开关吗?一般中压进线到杆上变,我这里一般做法是:从上到下
隔离开关,引下横担,避雷器,跌落式熔断器,变压器
回复
电气交流
2014年05月20日 15:36:29
13楼
我补充下:图集上一般都是避雷器在前的。
回复
jinbinshen
2014年05月20日 15:49:28
14楼
肯定是前面
回复
临阁看风
2014年05月20日 16:23:48
15楼
又一次审图遇到一个砖家让前后都装,问他又说不出个所以然,说是规范要求,但是找遍了都没得这要求。不装还不给签字。坑不?
回复
hjdq1238
2014年05月20日 17:11:47
16楼
安装在后面,因为检修方便的原因。避雷器与变压器越近,保护效果越好。
回复
东不成西不就
2014年05月21日 12:31:45
17楼
freakly 发表于 2014-5-20 16:23 又一次审图遇到一个砖家让前后都装,问他又说不出个所以然,说是规范要求,但是找遍了都没得这要求。不装还 …估计他说的是真空断路器,要求2侧都装。
回复
qfrnlw
2014年05月22日 10:17:02
18楼
我们这里以前是装在后面的,现在同意全部安装在跌落前面,砖家一个比一个厉害,今天这种方案,明天那种方案的
回复
展展
2014年05月22日 10:52:56
19楼
个人觉得应该在后面比较好,这里避雷保护的对象应该是跌落式熔断器后面的设备,而不是架空线路,当跌落断开还能对后面的设备起到保护作用。
回复
fitman
2014年05月22日 11:17:45
20楼
更常见的是装在后端吧。方便检修!
但也不能说装前端的没道理。当跌落熔断器分开时,前端避雷器还能为杆塔上的绝缘子提供保护。对于10kV系统,当某处发生短路或接地故障时,暂态过压可能会传到远处未端而令那里的支柱绝缘子或变压器套管损坏。这个现象在电力杂志中时有记录。
当然,这是小概率事件,再加上就算发生了损失也不大,考虑到避雷器同样存在失效检修的问题,个人认为还是放在后端好。
回复
qfrnlw
2014年05月23日 08:32:56
21楼
谢谢你,你的观点也对,其实两种方案都有它的道理
回复