斜交抗侧力构件的问题@结构童子
鲁烟半岛epc
2014年05月20日 10:59:03
只看楼主

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-5-21 08:21 编辑 前天看了结构童子发的一个帖子,说的是斜交抗侧力构件的问题,但是其中的一个细节引起了争论,我也觉得他不对,后来仔细翻了翻书,发现自己对这个概念也是二乎,果断整理学习下。 1、整体坐标系的方向 默认的就是横平竖直的,默认的这个方向也是无法更改的。2、改变“水平力与整体坐标夹角”后,整体坐标系的方向 仍然保持为初始的横平竖直。需要注意的是,软件是反向转结构而不是转整体坐标系,这样处理是等效的。

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-5-21 08:21 编辑

前天看了结构童子发的一个帖子,说的是斜交抗侧力构件的问题,但是其中的一个细节引起了争论,我也觉得他不对,后来仔细翻了翻书,发现自己对这个概念也是二乎,果断整理学习下。

1、整体坐标系的方向
默认的就是横平竖直的,默认的这个方向也是无法更改的。

2、改变“水平力与整体坐标夹角”后,整体坐标系的方向
仍然保持为初始的横平竖直。需要注意的是,软件是反向转结构而不是转整体坐标系,这样处理是等效的。

3、何时才改变“水平力与整体坐标夹角”
SATWE输出的地震最不利方向(与整体坐标系X轴正轴夹角,逆时针为正) 落在图1所示的15度区间外时,水平力中的地震作用方向需调整。

4、区分地震作用与风荷载
个人认为,只有你的建筑有很大程度的外立面不是横平竖直时,才有必要考虑改变风荷载的作用方向。

5、如何正确改变地震作用方向
这就是童子哥帖子里有争议的一点。
比如,SATWE输出地震最不利方向60度,此时结构的主轴与X轴夹角就是60度,我们需要沿着这个主轴输入地震力。
如果我们更改“水平力与整体坐标夹角”为60度,改变地震作用的目的是达到了,可是风荷载也将沿着与地震作用一样的角度作用,而显然,这不是风荷载的最大作用方向。
因此 我们保持风荷载作用方向横平竖直不变,单独控制地震作用的方向。在附加地震数及角度里,数目为1,角度为60度,地震作用除了按“水平力与整体坐标夹角”为0确定的横平竖直作用之外,将附加进行60度的地震作用输入,而程序不仅按你定义的60度输入附加地震作用,还自动在与其正交的角度上即150度上也输入附加地震作用的。

6、一点注意事项
结构一旦确定,结构主轴方向与结构布置方向的夹角就确定了,而结构布置方向是可控的,且水平力夹角、地震作用最不利方向角、附加地震方向角均是与X轴正轴夹角,逆时针为正。把握住这个,就以不变应万变啦!

小院蔬菜妄言,高手批评指点!

图1.png

免费打赏
chyw19900817
2014年05月29日 12:14:30
13楼
不错的资料,感谢楼主分享
回复
xccongyadong
2014年05月29日 15:19:28
14楼
好久不来
倍感陌生
回复
2014年05月29日 15:40:27
15楼
所有人都在纠结于 怎样输入地震最大方向的夹角
为什么没人考虑一下 有的时候正正方方的房子
地震最大作用方向会有角度。
为什么不调整结构布置 而仅仅是加入最大地震作用夹角。
回复
zhenliulian
2014年05月29日 15:51:01
16楼
一号楼梯 发表于 2014-5-20 13:20 有一个问题 如果周期阵型输出文件里的最大地震力的角度不大于15度 但是纯在斜交抗侧力构件且大于15度 要在地 …输出文件的最大地震力角度不大于15度就不用附加角度了。但是斜交抗侧力构件大于15度时是一定要附加角度的。
回复
dongbuxiexibudu
2014年05月29日 16:18:55
17楼

完全听不懂各位大侠在说什么。。。。
回复
lxzj2291
2014年05月29日 22:21:25
18楼
有个问题,就是附加地震作用方向的角度逆时针为正,这样的话,假设计算结果输出文件里面,地震作用最大方向为30度,那前处理里面附加地震作用方向的度数写30度还是-30度?
另外楼主的截图里面,这个意思是假如结果输出文件里面是80度,这样的话 就没必要在前处理里面附加地震作用方向了?
回复
一类场地
2014年05月30日 08:13:52
19楼
游客 218.93.176.x 发表于 2014-5-29 15:40 所有人都在纠结于 怎样输入地震最大方向的夹角为什么没人考虑一下 有的时候正正方方的房子 地震最大作用 …这个说的好,我有时候遇到方方正正的房子,地震最大作用方向就大于15度,自己总结来说就是结构布置不合理,刚度不合理,经过调整以后是能够满足作用方向的问题的,如果真是有部分斜交构件的话那就另说了
回复
levmne
2014年05月30日 08:54:35
20楼
规范说的是“有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度……”,注意这里说的是有斜交构件的结构,而不是说地震角度。
回复
an112233an
2014年05月30日 09:43:48
21楼
这个PKPM说明书里面都讲得蛮清楚的吧~
回复
lanyuan080720
2014年05月30日 17:54:37
22楼
这种东西没啥意义,严格来说这个角度应该把1-90度都填满
回复

相关推荐