本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-5-21 08:21 编辑 前天看了结构童子发的一个帖子,说的是斜交抗侧力构件的问题,但是其中的一个细节引起了争论,我也觉得他不对,后来仔细翻了翻书,发现自己对这个概念也是二乎,果断整理学习下。 1、整体坐标系的方向 默认的就是横平竖直的,默认的这个方向也是无法更改的。2、改变“水平力与整体坐标夹角”后,整体坐标系的方向 仍然保持为初始的横平竖直。需要注意的是,软件是反向转结构而不是转整体坐标系,这样处理是等效的。
前天看了结构童子发的一个帖子,说的是斜交抗侧力构件的问题,但是其中的一个细节引起了争论,我也觉得他不对,后来仔细翻了翻书,发现自己对这个概念也是二乎,果断整理学习下。
1、整体坐标系的方向
默认的就是横平竖直的,默认的这个方向也是无法更改的。
2、改变“水平力与整体坐标夹角”后,整体坐标系的方向
仍然保持为初始的横平竖直。需要注意的是,软件是反向转结构而不是转整体坐标系,这样处理是等效的。
3、何时才改变“水平力与整体坐标夹角”
SATWE输出的地震最不利方向(与整体坐标系X轴正轴夹角,逆时针为正) 落在图1所示的15度区间外时,水平力中的地震作用方向需调整。
4、区分地震作用与风荷载
个人认为,只有你的建筑有很大程度的外立面不是横平竖直时,才有必要考虑改变风荷载的作用方向。
5、如何正确改变地震作用方向
这就是童子哥帖子里有争议的一点。
比如,SATWE输出地震最不利方向60度,此时结构的主轴与X轴夹角就是60度,我们需要沿着这个主轴输入地震力。
如果我们更改“水平力与整体坐标夹角”为60度,改变地震作用的目的是达到了,可是风荷载也将沿着与地震作用一样的角度作用,而显然,这不是风荷载的最大作用方向。
因此 我们保持风荷载作用方向横平竖直不变,单独控制地震作用的方向。在附加地震数及角度里,数目为1,角度为60度,地震作用除了按“水平力与整体坐标夹角”为0确定的横平竖直作用之外,将附加进行60度的地震作用输入,而程序不仅按你定义的60度输入附加地震作用,还自动在与其正交的角度上即150度上也输入附加地震作用的。
6、一点注意事项
结构一旦确定,结构主轴方向与结构布置方向的夹角就确定了,而结构布置方向是可控的,且水平力夹角、地震作用最不利方向角、附加地震方向角均是与X轴正轴夹角,逆时针为正。把握住这个,就以不变应万变啦!