作为负荷终端的变压器发电厂的厂用变压器(负荷主要是380的低压异步电动机)微机综合保护的过流速断,过流一段,过流二段,过负荷分别怎么整定呢??过流速断是按照躲过最大运方下变压器低压侧母线三相短路电流,过负荷的定值是额定电流乘以1.05或1.2,就是不知道,已经是负荷终端了过流一段,过流二段怎么分别整定呢???

作为负荷终端的变压器发电厂的厂用变压器(负荷主要是380的低压异步电动机)微机综合保护的过流速断,过流一段,过流二段,过负荷分别怎么整定呢??

过流速断是按照躲过最大运方下变压器低压侧母线三相短路电流,过负荷的定值是额定电流乘以1.05或1.2,就是不知道,已经是负荷终端了过流一段,过流二段怎么分别整定呢???
免费打赏
li889800
2007年10月03日 00:34:32
2楼
1~10ln动作电流
动作时间0.1s~10s 根据不同要求设定 这是高压则

回复
annlily
2008年04月09日 16:14:07
3楼
若考虑定时限,过电流保护按躲过可能出现的最大过负荷电流来整定,过电流保护动作时限取0.5秒(与下级保护动作时限相配合,考虑车间变压器一般为末端负荷,故取0.5秒).
若考虑反时限,过电流定值一般按变压器正常过载能力考虑.