10层住宅,电梯门旁、纵向的强弱电桥架及配电箱能否不做电缆井封闭???!!!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年05月19日 15:22:42
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2014-6-3 13:30 编辑 10层住宅,电梯门旁、纵向的强弱电桥架及配电箱周围能否不做成电缆井进行封闭???!!!今日主体中检某新建住宅小区,发现施工图没有设计强弱电井,强弱电桥架就在电梯门旁不到30厘米处,600宽明装配电箱紧贴强电桥架,桥架与配电箱间设计有电管,没设计电气竖井,我认为这样做不规范、不安全。请大家讨论:1、这样做安全否???!!!为什么???!!!

本帖最后由 muyuyao 于 2014-6-3 13:30 编辑

10层住宅,电梯门旁、纵向的强弱电桥架及配电箱周围能否不做成电缆井进行封闭???!!!

今日主体中检某新建住宅小区,发现施工图没有设计强弱电井,强弱电桥架就在电梯门旁不到30厘米处,600宽明装配电箱紧贴强电桥架,桥架与配电箱间设计有电管,没设计电气竖井,我认为这样做不规范、不安全。

请大家讨论:

1、这样做安全否???!!!为什么???!!!

2、能否满足现行国标住宅设计规范要求???!!!

3、违反了哪一条规范的要求???!!!

4、现场的空间很小,如何才能在有限空间内做好该电气竖井???!!!

右1.jpg


右2.jpg


右3.jpg


右4.jpg


右5.jpg

免费打赏
muyuyao
2014年06月03日 21:57:44
82楼
iamcmh 发表于 2014-5-23 13:56 不该按自己的理解去随意解释规范。如果规范规定住宅要用竖井,应该用类似《中小学校设计规范》的方式— …谢谢您的热心参与!!!我的观点估计您也没完全明白!!!我对您这最后一句话“都这么久了,那么多专业人士都无法找出直接否定的规范条文,楼主应该考虑下自己的意见是否过激了”很不理解!!!我只不过再请大家讨论问题,况且很多朋友也在支持我的观点,也在质疑这种做法的安全性!!!该说的我在前面都说过了,我根本没必要“考虑下自己的意见是否过激了”!!!
回复
muyuyao
2014年06月03日 22:01:26
83楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-6-4 09:40 编辑 iamcmh 发表于 2014-5-23 15:51 安全、美观都只是相对的。一项工程的好坏,不同位置的人观点不同。从我们做技术的角度看,当然是用料 …美观不美观,不是我想讨论的!!!我主要是想讨论安全性!!!安全性是相对固定的,并不会根据不同的建设主体的不同!!!不安全的工程肯定就是坏工程,绝对不是谁想说它好它就能好的!!!
回复
iamcmh
2014年06月04日 09:02:40
84楼
本帖最后由 iamcmh 于 2014-6-4 09:06 编辑 muyuyao 发表于 2014-6-3 22:01 美观不美观,不是我想讨论的!!!我主要是想讨论安全性!!!不好意思我没留意到你已经把一楼的帖子改了,我记得你原来的意见是 “极不安全、规范” ,我当时的理解就是你完全不能接受这种做法。我想说明的是:这种做法虽不好,但无规范禁止,还是在可接受的范围内。可以认为“不安全”,但不能说“不规范”,讲规范的时候要有规范做依据。我认为安全性都是相对的,如果要绝对的安全,成本往往令人难以接受。如果你了解规范的制定过程,特别是IEC之类的国际规范,用不用某种安全措施是经过性价比研究的,例如最为重要的安全措施——电击防护,其切断电源的规定时间,都是各方面综合考虑的结果,不全是为了安全切断时间越短越好。当然我们没有大量的数据做性价比分析,只能按规范行事。做到规范的要求了,就认为满足基本的安全要求了。另外要说这种做法还是常见的,尤其是一些老房子和一些简单的多层住宅。往往只有建筑设计,电完全交给供电局去做的。供电局经常采用这种简单粗暴的方式布线(其实他也很难找到好的方式布线,建筑专业往往把空间都利用尽了,楼盖好了也不好暗敷)。如果认为这种方式“极不安全”,这些老房子必须改造才行了。这项工程如果实在做不到电井或暗敷的方式,唯有加强电击防护和机械保护,最好能找个绝缘外壳再把竖向槽盒(桥架)遮一下。
回复
muyuyao
2014年06月04日 09:45:19
85楼
iamcmh 发表于 2014-6-4 09:02 不好意思我没留意到你已经把一楼的帖子改了,我记得你原来的意见是 “极不安全、规范” ,我当时的理解就 …再次谢谢您的参与!!!有争论才会有进步!!!理越辩越明!!!新疆乌鲁木齐这里,电老虎将所有住宅小区的高压柜、变压器基本垄断了,已经开始插足低压柜,但楼内电气安装还没敢涉足,这也许是乌鲁木齐相对更加社会主义的一种体现!!!
回复
qq_1412781822750
2015年01月05日 19:31:26
86楼
围观一个。
回复
zhao.hf
2015年01月07日 15:59:20
87楼
学习了,讨论中学到不少东西、。
回复
muyuyao
2015年01月12日 12:27:52
88楼
开心老爸 发表于 2014-5-19 17:36 1.既然没有电缆井,线路应该暗敷,因为毕竟只有10层。2.住宅还是要讲究舒适和美观的请看竣工验收时的效果!!!
回复
muyuyao
2015年01月12日 12:29:57
89楼
云飘飘 发表于 2014-5-20 06:15 住宅建筑规范、住宅设计规范、住宅建筑电气设计规范,都要求设计电井,没有的话,可以后做。请看竣工验收时的效果!!!
回复
fitman
2015年01月12日 12:49:12
90楼
太丑了!这些地方一点装修费就又美观,又安全了。
回复
muyuyao
2015年01月12日 13:18:56
91楼
fitman 发表于 2015-1-12 12:49 太丑了!这些地方一点装修费就又美观,又安全了。我当初也是如此想法!!!无奈,设计审图通过了,我也只能放行!!!那一块的空间太小,一旦做了井,电梯门前就太拥挤了!!!地产商太有创意了!!!
回复

相关推荐

APP内打开