10层住宅,电梯门旁、纵向的强弱电桥架及配电箱能否不做电缆井封闭???!!!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年05月19日 15:22:42
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2014-6-3 13:30 编辑 10层住宅,电梯门旁、纵向的强弱电桥架及配电箱周围能否不做成电缆井进行封闭???!!!今日主体中检某新建住宅小区,发现施工图没有设计强弱电井,强弱电桥架就在电梯门旁不到30厘米处,600宽明装配电箱紧贴强电桥架,桥架与配电箱间设计有电管,没设计电气竖井,我认为这样做不规范、不安全。请大家讨论:1、这样做安全否???!!!为什么???!!!

本帖最后由 muyuyao 于 2014-6-3 13:30 编辑

10层住宅,电梯门旁、纵向的强弱电桥架及配电箱周围能否不做成电缆井进行封闭???!!!

今日主体中检某新建住宅小区,发现施工图没有设计强弱电井,强弱电桥架就在电梯门旁不到30厘米处,600宽明装配电箱紧贴强电桥架,桥架与配电箱间设计有电管,没设计电气竖井,我认为这样做不规范、不安全。

请大家讨论:

1、这样做安全否???!!!为什么???!!!

2、能否满足现行国标住宅设计规范要求???!!!

3、违反了哪一条规范的要求???!!!

4、现场的空间很小,如何才能在有限空间内做好该电气竖井???!!!

右1.jpg


右2.jpg


右3.jpg


右4.jpg


右5.jpg

免费打赏
gengwenxue1981
2014年05月21日 20:15:38
22楼
顶一个先 哈哈!!!
回复
jianzhudianqi
2014年05月22日 09:17:53
23楼
路过学习了!!!!
回复
muyuyao
2014年05月22日 09:52:01
24楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-6-3 21:48 编辑 zzbrd 发表于 2014-5-21 16:34 没有设置封闭电井就做个电缆竖井么我的主要目的就是想搞清楚1、是否必须做个电气竖井???!!!2、不做电气竖井的话,违反了哪一条规范要求???!!!
回复
逸風
2014年05月22日 15:26:10
25楼
在看。。。。
回复
iamcmh
2014年05月22日 16:10:14
26楼
国标、行业标准没规定一定要做竖井。
地方规范对高层住宅建筑有竖井要求,多层的还没见到过。

这个工程的设计的确不好,但也找不到规范依据去推倒它。
回复
xdq909
2014年05月22日 16:40:40
36楼

一、住宅建筑电气设计规范:7.3.1 无铠装的电缆在住宅建筑内明敷时,水平敷设至地面的距离不宜小于2.5m;垂直敷设至地面的距离不宜小于1.8m。除明敷在电气专用房间外,当不能满足要求时,应采取防止机械损伤的措施。
很明显桥架敷设属于明敷设,而你一~10层应该都有桥架,无法保证1.8m的限制。
二、住宅设计规范8.7.2.2条 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线。该桥架在电梯厅敷设,应采取防火要求,并保证安全的措施。
三、民用建筑电气规范 8.5.1 金属线槽布线宜用于正常环境的室内场所明敷,有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽。 具有槽盖的封闭式金属线槽,可在建筑顶棚内敷设。
这表示金属线槽布线如果在顶棚内敷设可以,竖向敷设时应设置管井。
回复
fitman
2014年05月22日 16:55:54
37楼
本来常规做法就是要电缆井的,但突然提出来还真不好找规范。
找了不少规范都没有相关规定。楼上朋友提到的不能算,建设方加个护栏之类的防护装置就可以了(虽然现实没有这样做的)。
现在找到的是 <中小学校设计规范> 有电缆井要求,其他的还没有发现,再找找!
回复
xiaofenf
2014年05月22日 17:03:40
38楼
进来偷点师,
回复
aming1963
2014年05月23日 09:05:44
39楼
这样做即不安全,又不规范,且不美观。
回复
土木粉
2014年05月23日 10:04:30
44楼
<中小学校设计规范> 有电缆井要求 谢谢
其实不做电井,可以后期装修的时候用石膏板等抱住桥架,预留检修口就可以。那样也美观、安全
回复