建筑施工现场的这些穿楼板管道的吊模施工质量如何?
baisha188
baisha188 Lv.9
2014年05月19日 11:07:22
只看楼主

这样做会漏水吗?为什么?pvc管道穿楼板部分是否需要加套管?为什么?

照片 015.jpg
这样做会漏水吗?为什么?





照片 017.jpg
pvc管道穿楼板部分是否需要加套管?为什么?

照片 015.jpg


照片 017.jpg

免费打赏
raoysh
2014年05月19日 11:34:15
2楼
进来学下下
回复
xia956666918
2014年05月19日 11:44:07
3楼
pvc需要套管,可看看02S404图集
回复
toumingweixiao000
2014年05月19日 13:57:34
4楼
单从这两张照片来看,渗漏的可能性不低。楼上说的关于加套管的要求,是很合理很正规的,我这里且不说套管的事儿,单说你照片上这个做法所存在的其它问题
管根二次灌浆封堵时,首先要做的,是把结构楼板局部清理干净,去除浮灰和疏松的混凝土层
第二步是把新旧混凝土结合面凿毛,以增加结合的紧密度。这一步也可以和上一步结合同步完成
第三步是钢丝刷把结合面刷干净,进一步去除可能存在的细小的疏松小颗粒
第四步是支设吊模
第五步是浇水润湿。建议分两次浇水,中间间隔30分钟,因为第一次浇的水会在短时间内被混凝土吸干
第六步细石混凝土浇灌,浇灌厚度是楼板厚度的一半左右,不超过三分之二,捣实,用手指抹平。细石混凝土中最好加入外加剂,如微膨胀剂什么的
第七步养护
第八步,等前面浇筑好的混凝土干了以后,一般大概七天吧,刷热沥青、冷底子油,或者抹水不漏、堵漏王什么的。一薄层大概3mm厚,管道外壁上翻50-100高,结构板上表面外扩200以上
第九步,等这一层干了以后,进行管根的灌水试验,注满水,观察24小时,以从下一层观察无渗漏为合格
第十步,再次用细石混凝土浇筑至与结构板相平,或者高出约20
这样十步走,这管根的封堵就OK了,一般轻易不会再出问题。楼主你对照一下,看看照片中的做法有没有符合这十步走的要求
也有另外的管根封堵的做法,参见我的贴子《管根封堵的两个方法》
回复
cerily2021
2014年05月19日 23:07:39
5楼
toumingweixiao0 发表于 2014-5-19 13:57 单从这两张照片来看,渗漏的可能性不低。楼上说的关于加套管的要求,是很合理很正规的,我这里且不说套管的 …好详细 学习了。
回复
杜钧
2014年05月20日 08:07:55
6楼
楼上说的很详细了,学习学习,不过我建议往后大家用模具来堵洞。
回复
youngkin
2014年05月20日 10:14:04
7楼
学习了 感谢楼上分享
回复
baisha188
2014年05月20日 10:17:47
8楼
durongjun 发表于 2014-5-20 08:07 楼上说的很详细了,学习学习,不过我建议往后大家用模具来堵洞。使用模具堵洞的具体施工工艺可以说说吗?谢谢!
回复
baisha188
2014年05月20日 10:18:08
9楼
toumingweixiao0 发表于 2014-5-19 13:57 单从这两张照片来看,渗漏的可能性不低。楼上说的关于加套管的要求,是很合理很正规的,我这里且不说套管的 …说的很详细。学习了!谢谢!
回复
baisha188
2014年05月20日 11:22:10
10楼
xia956666918 发表于 2014-5-19 11:44 pvc需要套管,可看看02S404图集如果pvc管道不是在卫生间,厨房的话还需要加套管吗?