本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-19 22:43 编辑 请教下各位大师,单位拌合站水泥罐基础施工时采用的是 C20混凝土,感觉不保险。那位大师给验算下,基础为5m(长)*5m(宽)*2m(高),配筋为直径16的螺纹钢,间距底层15*15cm,顶层20*20cm。水泥罐支腿底部钢板为60*60*2cm。支腿为4条。水泥罐容量300t。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-19 22:43 编辑
请教下各位大师,单位拌合站水泥罐基础施工时采用的是 C20混凝土,感觉不保险。那位大师给验算下,基础为5m(长)*5m(宽)*2m(高),配筋为直径16的螺纹钢,间距底层15*15cm,顶层20*20cm。水泥罐支腿底部钢板为60*60*2cm。支腿为4条。水泥罐容量300t。
2楼
有人在吗
回复
3楼
攻城师66064 发表于 2014-5-19 10:25 有人在吗地基承载力没有问题,,下面是戈壁料。
回复
4楼
挺大的
我不是设计,经验计算300的均布荷载是16.7
基础素砼的极限承载力是209
仅供参考,期待大神
回复
5楼
binghexcl 发表于 2014-5-19 15:36 挺大的我不是设计,经验计算300的均布荷载是16.7基础素砼的极限承载力是209挺大的,什么意思,素混凝土承载力是209吨?
回复
6楼
攻城师66064 发表于 2014-5-19 17:03 挺大的,什么意思,素混凝土承载力是209吨?千牛顿每平方米够用了
回复
7楼
有没有大神帮算下
回复