本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-19 12:07 编辑 屋面细石混凝土面层,现场搅拌头天上午浇筑完成,今天白天出现大量的裂缝,请问是怎么造成的?如何解决?另外细石混凝土面层上铺设高分子防水卷材的话,面层是压光好点还是毛面好一些呢?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-19 12:07 编辑
屋面细石混凝土面层,现场搅拌头天上午浇筑完成,今天白天出现大量的裂缝,请问是怎么造成的?如何解决?
另外细石混凝土面层上铺设高分子防水卷材的话,面层是压光好点还是毛面好一些呢?
12楼
水灰比过大、没有温度筋、收光早了、含泥量高、保护层厚、养护不到位,应噶
回复
13楼
我i说一个简单的办法,楼主可以试一下,砼浇筑完毕覆盖一层塑料薄膜,就不会出现这种情况,楼主不信试一试,绝对有效:victory:。
回复
14楼
估计支座负筋没有拉通。。。。。。太多原因了
回复
15楼
屋面细石混凝土由于厚度小,水分蒸发快,很容易开裂,解决办法是,选择一天中温度较低时候施工,浇筑前充分湿润,浇筑后及时用薄膜覆盖。
回复
16楼
怎么不养护,不界格。
回复
18楼
里面没设钢筋?
回复
19楼
水灰比太大,初凝过程中表面失水过快,
回复
20楼
应该说是屋面结构找坡层,上面做防水卷材。这层要一点没有裂缝是不可能的,砼水灰比、级配要控制好,面层抹好后用薄膜复盖,防止水分蒸发快而开裂。这种面层应该不要太光,太光了也容易开裂,略微粗糙点,但要平整、坡度放好。:victory:
回复
21楼
你这个可能是温度应力裂缝,估计你们没有配温度钢筋,这种裂缝只能凿掉重新来做
回复