本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-19 12:07 编辑 屋面细石混凝土面层,现场搅拌头天上午浇筑完成,今天白天出现大量的裂缝,请问是怎么造成的?如何解决?另外细石混凝土面层上铺设高分子防水卷材的话,面层是压光好点还是毛面好一些呢?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-19 12:07 编辑
屋面细石混凝土面层,现场搅拌头天上午浇筑完成,今天白天出现大量的裂缝,请问是怎么造成的?如何解决?
另外细石混凝土面层上铺设高分子防水卷材的话,面层是压光好点还是毛面好一些呢?
23楼
zhang8783r 发表于 2014-5-20 14:24 应该说是屋面结构找坡层,上面做防水卷材。这层要一点没有裂缝是不可能的,砼水灰比、级配要控制好,面层抹 …谢谢,受教了
回复
24楼
chongyajiji 发表于 2014-5-20 15:43 你这个可能是温度应力裂缝,估计你们没有配温度钢筋,这种裂缝只能凿掉重新来做这个是屋面保温的保护层
回复
25楼
说白了就是没按照配合比配料!施工后没有进行养护,这个可以用聚丙脂添堵
回复
26楼
本人怀疑细石砼所用的水泥可能有问题,如果是水泥的体积安定性不合格也会造成大批裂缝,至于缺少温度筋和失水收缩产生裂缝(只要浇筑完稍微收一下面子可能会有裂缝但应该不会有这么宽的裂缝)。
回复
27楼
我是过来学习的,感谢楼主
回复
28楼
你的分仓缝没有看见啊,不开裂才怪呢;
还有从照片看,屋面收光时,已经太硬了,是洒水提浆收光的。终凝以后你去收光,这个不是搞破坏吗?;P
回复
29楼
就像楼上说的一样有很多原因的。还有就是扑卷材的问题,应该吧基层表面压光收平,然后在扑卷材。
回复
30楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
31楼
xxb18883157611 发表于 2014-5-22 13:02 就像楼上说的一样有很多原因的。还有就是扑卷材的问题,应该吧基层表面压光收平,然后在扑卷材。其实不压光我感觉也可以的,胶粉拌水泥砂浆直接铺在毛面上我感觉也不错
回复
32楼
砖家不少嘛,说到点了上了
回复