本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-19 12:07 编辑 屋面细石混凝土面层,现场搅拌头天上午浇筑完成,今天白天出现大量的裂缝,请问是怎么造成的?如何解决?另外细石混凝土面层上铺设高分子防水卷材的话,面层是压光好点还是毛面好一些呢?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-19 12:07 编辑
屋面细石混凝土面层,现场搅拌头天上午浇筑完成,今天白天出现大量的裂缝,请问是怎么造成的?如何解决?
另外细石混凝土面层上铺设高分子防水卷材的话,面层是压光好点还是毛面好一些呢?
2楼
结构层上面再做细石吗?
看来是配合比有问题,粗骨料太少。
再有,无配筋或者配筋少是会出现裂缝的。
屋面温度筋解决的就是这个情况。
回复
3楼
请问屋面温度筋是什么
回复
4楼
darling977 发表于 2014-5-19 01:44 请问屋面温度筋是什么温度筋就是专门抗拒温度变化而产生的收缩应力的钢筋,因为板支座负筋只有大概长边四分之一长,所以板中心部位一般只有一层底筋,但是为了避免图上的上层开裂,在中部附加温度筋。
回复
5楼
怎么回事,路过的
回复
6楼
应该是没有配筋,或者砼塌落度控制不好、太大,浇筑后没及时进行二次或多次收面压实的结果。
回复
7楼
资料不错 图文并茂,谢谢分享 :lol
回复
8楼
养护条件呢?
没配钢筋网
回复
9楼
本帖最后由 lhs5182008 于 2014-5-19 12:46 编辑
细石混凝土层是面层,应当分格留置缝,同时配有钢筋的,就不会开裂的。开裂就是多方面的原因,一是混凝土材质方面的原因,配合比不好、砂石的含泥量高、混凝土塌落度太大,二是施工过程中收抹光太早,没按设计要求分格留置缝,三是没有及时养护,特别是高温时施工没有及时盖湿布。
回复
10楼
1、应该没有配钢筋
2、看表面估计水灰比过大
3、养护是否到位
回复
11楼
没有配温度钢筋
水灰比过大
养护不到位
保护层太厚
石子 砂子含泥量高