约克离心式冰水机冷凝器小温差达到4.5左右。1、冷凝器已经清洗过,但是洗前与洗后小温差没有变化。2、一共四台这个型号的机器,其他机器小温差在3以内。3、小温差大的机器在冷却水泵末梢。4、冷凝器饱和温度与冷凝压力比其他正常机器偏高,冷凝压力在范围内。5、负载高时小温差也会变高。请问各位大师,这是什么问题造成的?
1、冷凝器已经清洗过,但是洗前与洗后小温差没有变化。
2、一共四台这个型号的机器,其他机器小温差在3以内。
3、小温差大的机器在冷却水泵末梢。
4、冷凝器饱和温度与冷凝压力比其他正常机器偏高,冷凝压力在范围内。
5、负载高时小温差也会变高。
请问各位大师,这是什么问题造成的?