约克离心式冰水机小温差
lian_jian_2010
2014年05月18日 20:37:52
来自于制冷技术
只看楼主

约克离心式冰水机冷凝器小温差达到4.5左右。1、冷凝器已经清洗过,但是洗前与洗后小温差没有变化。2、一共四台这个型号的机器,其他机器小温差在3以内。3、小温差大的机器在冷却水泵末梢。4、冷凝器饱和温度与冷凝压力比其他正常机器偏高,冷凝压力在范围内。5、负载高时小温差也会变高。请问各位大师,这是什么问题造成的?

2014年05月20日 13:19:57
2楼
没洗干净,加点药水洗
回复
gangyizhileng
2014年05月20日 21:13:09
3楼
楼上说的对,就是没洗干净
回复
zhu1226063503
2014年05月23日 22:14:37
4楼
最关键的冷凝器进出水温度呢
回复
l13522500479
2014年06月22日 16:33:45
5楼
要关注进出水温度,水流量小也会出现这种情况