高大冷暖空调配置静压箱和双层百叶送风口图,麻烦审核设计的对不对?
ljq19850606
2014年05月17日 15:10:44
来自于中央空调
只看楼主

高大冷暖空调配置静压箱和双层百叶送风口图,麻烦审核设计的对不对,给一些意见?(吊顶高度为6.5米,业主要求用双层百叶风口,否决了旋流风口)我询问了一下我的朋友,我朋友这样给我回复的。图纸看过了,一下问题需要考虑。1、空调器静压过高,本安装方案没有风管,容易造成电机过流,建议风压降至120Pa左右,并征求厂家意见。2、出口风速偏高,双百叶叶片容易颤动出噪音,可选用条形送风口。条形送风应考虑30度送风角度,防止制冷工况直吹工位处体感温度过低。

高大冷暖空调配置静压箱和双层百叶送风口图,麻烦审核设计的对不对,给一些意见?
(吊顶高度为6.5米,业主要求用双层百叶风口,否决了旋流风口)


我询问了一下我的朋友,我朋友这样给我回复的。
图纸看过了,一下问题需要考虑。
1、空调器静压过高,本安装方案没有风管,容易造成电机过流,建议风压降至120Pa左右,并征求厂家意见。
2、出口风速偏高,双百叶叶片容易颤动出噪音,可选用条形送风口。条形送风应考虑30度送风角度,防止制冷工况直吹工位处体感温度过低。
3、静压箱内吸音材料不宜选用玻璃棉,大风速涡流易飞出。
4、考虑吊顶采用什么材料,如不能承受过大压力需要考虑风口加吊筋。

大家都讨论一下???

长荣3#楼,高大空调添加静压箱和双层百叶风口图(讨论稿).jpg

免费打赏
花生cr
2016年03月30日 22:22:09
22楼

谢谢楼主的资料
回复

相关推荐

APP内打开