高大冷暖空调配置静压箱和双层百叶送风口图,麻烦审核设计的对不对,给一些意见?(吊顶高度为6.5米,业主要求用双层百叶风口,否决了旋流风口)我询问了一下我的朋友,我朋友这样给我回复的。图纸看过了,一下问题需要考虑。1、空调器静压过高,本安装方案没有风管,容易造成电机过流,建议风压降至120Pa左右,并征求厂家意见。2、出口风速偏高,双百叶叶片容易颤动出噪音,可选用条形送风口。条形送风应考虑30度送风角度,防止制冷工况直吹工位处体感温度过低。
(吊顶高度为6.5米,业主要求用双层百叶风口,否决了旋流风口)
我询问了一下我的朋友,我朋友这样给我回复的。
图纸看过了,一下问题需要考虑。
1、空调器静压过高,本安装方案没有风管,容易造成电机过流,建议风压降至120Pa左右,并征求厂家意见。
2、出口风速偏高,双百叶叶片容易颤动出噪音,可选用条形送风口。条形送风应考虑30度送风角度,防止制冷工况直吹工位处体感温度过低。
3、静压箱内吸音材料不宜选用玻璃棉,大风速涡流易飞出。
4、考虑吊顶采用什么材料,如不能承受过大压力需要考虑风口加吊筋。
大家都讨论一下???