高大冷暖空调配置静压箱和双层百叶送风口图,麻烦审核设计的对不对?
ljq19850606
2014年05月17日 15:10:44
来自于中央空调
只看楼主

高大冷暖空调配置静压箱和双层百叶送风口图,麻烦审核设计的对不对,给一些意见?(吊顶高度为6.5米,业主要求用双层百叶风口,否决了旋流风口)我询问了一下我的朋友,我朋友这样给我回复的。图纸看过了,一下问题需要考虑。1、空调器静压过高,本安装方案没有风管,容易造成电机过流,建议风压降至120Pa左右,并征求厂家意见。2、出口风速偏高,双百叶叶片容易颤动出噪音,可选用条形送风口。条形送风应考虑30度送风角度,防止制冷工况直吹工位处体感温度过低。

高大冷暖空调配置静压箱和双层百叶送风口图,麻烦审核设计的对不对,给一些意见?
(吊顶高度为6.5米,业主要求用双层百叶风口,否决了旋流风口)


我询问了一下我的朋友,我朋友这样给我回复的。
图纸看过了,一下问题需要考虑。
1、空调器静压过高,本安装方案没有风管,容易造成电机过流,建议风压降至120Pa左右,并征求厂家意见。
2、出口风速偏高,双百叶叶片容易颤动出噪音,可选用条形送风口。条形送风应考虑30度送风角度,防止制冷工况直吹工位处体感温度过低。
3、静压箱内吸音材料不宜选用玻璃棉,大风速涡流易飞出。
4、考虑吊顶采用什么材料,如不能承受过大压力需要考虑风口加吊筋。

大家都讨论一下???

长荣3#楼,高大空调添加静压箱和双层百叶风口图(讨论稿).jpg

免费打赏
ljq19850606
2014年05月19日 08:46:35
12楼
wu.ye 发表于 2014-5-19 08:19 主要是送回风口太近。回风口,我可以设置远些,假回风,谢谢您
回复
ljq19850606
2014年05月19日 08:48:08
13楼
wu.ye 发表于 2014-5-19 08:20 2、出口风速不大,送热风时有问题。制冷是没有问题,那6米吊顶高空,向下吹,风速宜设置多少合适呢?
回复
ljq19850606
2014年05月19日 08:49:13
14楼
wu.ye 发表于 2014-5-19 08:21 3、至于出风口建议采用角钢、扁钢焊制(钢制百叶)谢谢您的建议,采用钢制百叶风口。如果是铝制百叶的话,会有噪音产生的。
回复
ljq19850606
2014年05月19日 08:49:34
15楼
wu.ye 发表于 2014-5-19 08:26 4、说是有吊顶侧回风是否可行?是吊顶回风,谢谢您。
回复
ljq19850606
2014年05月19日 08:50:53
16楼
wu.ye 发表于 2014-5-19 08:29 图中风口喉部风速与静压箱截面风速不对,请核算。因风口的喉部面积与静压箱截面面积不同,且通过的风量一样,风速定不一样的。
回复
ljq19850606
2014年05月19日 08:51:18
17楼
wu.ye 发表于 2014-5-19 08:30 静压箱尺寸是外部尺寸吧。这个差别不大
回复
ljq19850606
2014年05月19日 08:52:47
18楼
wu.ye 发表于 2014-5-19 08:44 俯视和侧视机组尺寸(长度)不同,请核。基础错误,谢谢
回复
wu.ye
2014年05月19日 13:33:42
19楼
1、本身就是高大空间,再以全部吊顶为回风箱,是否合适,请楼主考虑!!
2、出口风速看使用场所、噪音、循环风量等参数确定。
3、风口的喉部面积是一样的,你图注风速计算可能有误(可附计算式)
4、消声静压箱下部直接开风口,消声静压箱作用是否受影响,请楼主考虑。
回复
wu.ye
2014年05月19日 13:34:11
20楼
1、本身就是高大空间,再以全部吊顶为回风箱,是否合适,请楼主考虑!!
2、出口风速看使用场所、噪音、循环风量等参数确定。
3、风口的喉部面积是一样的,你图注风速计算可能有误(可附计算式)
4、消声静压箱下部直接开风口,消声静压箱作用是否受影响,请楼主考虑。
回复
ygfzxq
2014年05月30日 11:23:02
21楼

静压箱尺寸是外部尺寸吧