北京冬天室外温度-13度.室外机组采用热泵型.不知道可以吗?
北京冬天室外温度-13度.室外机组采用热泵型.不知道可以吗?
2楼
个人经验:夏季用啥都好,冬季最好不要用热泵,如果用热泵也一定要有辅助热源,还是锅炉来的稳妥。
回复
3楼
冬季采暖是主要问题,热衰减太厉害了
回复
4楼
http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/samusa/index.html#p01
这个设备只有日本有,不知道有没有在中国销售,里面有个名称叫“电子。。。。。”就是电子样本,里面有在-15度的制热量,这个制热量的衰减不大,应该可以使用,但是我估计成本会很高
回复
5楼
谢谢,各位大侠指点。问题是当地没有市政热力,怎么办呀?
回复
6楼
要不就改造,在VRV室外机上加电热丝啦,如果没有办法,就不知道了
回复
7楼
vrv应当可以,但必须考虑冷量做到180瓦每平米以上,而且要考虑冬天卫生间取暖问题,以及冬季白天没人时是否也要开机运行(例如家有宠物等)。
回复
8楼
不理解关白天什么事,但是vrv低于零下15度,则不能起动(不能运行),但是室外温度高于零下15度开机,然后温度在降低到零下15度,机组还是可以运行的。
不知道,楼上的要求白天必须要保证开启,是不是这个原因?
回复
9楼
vrv低于零下15度,则不能起动,这个一定要考虑,不然```
这样能行吗?是不是起一个预热作用?我是南方的,没遇到这样的问题,请指教
回复
10楼
夏季制冷没问题,冬季制暖肯定不行,冬季建议用锅炉(燃油、燃气、燃煤都可以)带暖气片或地暖。
回复
11楼
零下15度启动,不等于零下15的正常制热,所以要求负荷做得很大,卫生间若不做那末冬天洗澡就要倒霉,如果白天家里没人,为了省电可能就关机了,但是如果家里有宠物,花草那末就有问题了。再有冬天如果出远门,长时间不开空调,那末自来水管等设施会不会冻坏,都要考虑。
回复