前阵子在工地上看到的。施工队伍又瞎干,给商铺供水的给水管和商铺排水的污水管居然放在一个洞里?看到的时候,规范条文什么的全忘记了,但是本能地觉得这不对啊!于是只好拍下来了。大家一起看看,一期讨论讨论。这么施工不是坑人吗?
前阵子在工地上看到的。
施工队伍又瞎干,给商铺供水的给水管和商铺排水的污水管居然放在一个洞里?
看到的时候,规范条文什么的全忘记了,但是本能地觉得这不对啊!
于是只好拍下来了。
大家一起看看,一期讨论讨论。
这么施工不是坑人吗?
22楼
如在卫生间,给排水挨得很近也不为过吧
回复
23楼
镀锌管埋地应该焊接,并做三油两布防腐处理
回复
24楼
hui6817431 发表于 2014-5-17 13:33 镀锌管埋地应该焊接,并做三油两布防腐处理这样说,我们这边的施工方完全是在不负责任地干活啊!!!!
回复
25楼
这是施工单位偷工减料
回复
26楼
:):'(:$:victory;P:victory::lol
回复
27楼
这个。。。。给跪了
回复
28楼
攻城师15875 发表于 2014-5-18 10:29 这是施工单位偷工减料他们是想着少钻个洞。
回复
29楼
星期一的鹰 发表于 2014-5-16 14:43 垫层确实没做。不过不是用卡箍用什么呢?埋地不能用橡胶圈。焊接是比较保险的方法,但是考验焊工水平! 或者用丝扣接头连接,埋地沉降不均匀,卡箍竖向承压效果不好!
回复
30楼
《室外排水规范》2006版第4.13.2 污水管道、合流管道与生活给水管道相交时,应敷设在生活给水管道的下面。
《城市工程管线综合规划规划》第2.2.12 工程管线交叉时的最小垂直净距:给水管线与雨污水管线为0.4米。
回复
31楼
《城市工程管线综合规划规划》第2.2.9:给水管管径≤200mm时与排水管净距至少1米
回复