前阵子在工地上看到的。施工队伍又瞎干,给商铺供水的给水管和商铺排水的污水管居然放在一个洞里?看到的时候,规范条文什么的全忘记了,但是本能地觉得这不对啊!于是只好拍下来了。大家一起看看,一期讨论讨论。这么施工不是坑人吗?
前阵子在工地上看到的。
施工队伍又瞎干,给商铺供水的给水管和商铺排水的污水管居然放在一个洞里?
看到的时候,规范条文什么的全忘记了,但是本能地觉得这不对啊!
于是只好拍下来了。
大家一起看看,一期讨论讨论。
这么施工不是坑人吗?
32楼
星期一的鹰 发表于 2014-5-19 08:37 他们是想着少钻个洞。我想也是哈:victory:
回复
33楼
很多施工队伍都是不管你以后会怎样,只要过了保修期就完事。监理和甲方现场工程人员要施工单位改正吧
回复
34楼
瞎搞
回复
35楼
jeffson-mo 发表于 2014-5-21 14:36 很多施工队伍都是不管你以后会怎样,只要过了保修期就完事。监理和甲方现场工程人员要施工单位改正吧甲方睁一眼闭一眼,监理还有个屁话说的。
回复
36楼
给水管和污水管水平间距是1米,垂直间距是0.1米
回复
37楼
平行敷设时,室内埋地管道给水和排水间距不小于0.5米
回复
38楼
管道防腐、管道基础、管道与墙壁的距离存在问题;卡箍连接埋地敷设,存在一定隐患;给排水管道一起敷设,没法说:(
回复
39楼
施工单位蛮干的太多了,只是以后的用户可能要付出代价了
回复
40楼
上下水通沟,纯属扯淡,我想施工方也不会这么做的。楼主是不是会错了意?
回复
41楼
星期一的鹰 发表于 2014-5-16 14:42 啊啊,对啊。所以说坑爹啊!2米?哪有那么大
回复