前阵子在工地上看到的。施工队伍又瞎干,给商铺供水的给水管和商铺排水的污水管居然放在一个洞里?看到的时候,规范条文什么的全忘记了,但是本能地觉得这不对啊!于是只好拍下来了。大家一起看看,一期讨论讨论。这么施工不是坑人吗?
前阵子在工地上看到的。
施工队伍又瞎干,给商铺供水的给水管和商铺排水的污水管居然放在一个洞里?
看到的时候,规范条文什么的全忘记了,但是本能地觉得这不对啊!
于是只好拍下来了。
大家一起看看,一期讨论讨论。
这么施工不是坑人吗?
12楼
攻城师29363 发表于 2014-5-16 08:33 埋地管道未做防腐,埋地管道连接不建议使用卡箍,管道的垫层不做!垫层确实没做。不过不是用卡箍用什么呢?埋地不能用橡胶圈。用焊接?
回复
13楼
攻城师36759 发表于 2014-5-16 08:56 给水管应该在排水管的上方,且交叉不可避免应该用相应的措施,如给水管道与污水管道交叉处加套管,两头用不 …他们后来用的油麻封堵。
回复
14楼
这样做是不对的!!
回复
15楼
xia956666918 发表于 2014-5-16 15:50 这样做是不对的!!确实感觉不对。不过在哪条规范里提到过呢?
回复
16楼
星期一的鹰 发表于 2014-5-16 14:43 垫层确实没做。不过不是用卡箍用什么呢?埋地不能用橡胶圈。不用卡箍用啥 >=100的管子啊
回复
17楼
施工队明显在瞎干,不过这种现象太正常了
回复
18楼
fy454473879 发表于 2014-5-17 08:33 施工队明显在瞎干,不过这种现象太正常了如果让他们不瞎干?
回复
19楼
星期一的鹰 发表于 2014-5-16 14:43 垫层确实没做。不过不是用卡箍用什么呢?埋地不能用橡胶圈。最好选用丝接
回复
20楼
yx123698 发表于 2014-5-16 18:08 不用卡箍用啥 >=100的管子啊埋地管道最好选用丝接
回复
21楼
djj279465760 发表于 2014-5-17 09:38 埋地管道最好选用丝接大口径管道套丝麻烦
回复