前阵子在工地上看到的。施工队伍又瞎干,给商铺供水的给水管和商铺排水的污水管居然放在一个洞里?看到的时候,规范条文什么的全忘记了,但是本能地觉得这不对啊!于是只好拍下来了。大家一起看看,一期讨论讨论。这么施工不是坑人吗?
前阵子在工地上看到的。
施工队伍又瞎干,给商铺供水的给水管和商铺排水的污水管居然放在一个洞里?
看到的时候,规范条文什么的全忘记了,但是本能地觉得这不对啊!
于是只好拍下来了。
大家一起看看,一期讨论讨论。
这么施工不是坑人吗?
2楼
50242上有明确要求,给水特别是生活给水与污水不能交叉,即便是交叉也需要在污水上方保持2米的距离,需要在下方时候要加套管
回复
3楼
施工单位蛮干的太多了,只是以后的用户可能要付出代价了
回复
4楼
不太清楚哦问问专家
回复
5楼
埋地管道未做防腐,埋地管道连接不建议使用卡箍,管道的垫层不做!
回复
6楼
埋地管道未做防腐,埋地管道连接不建议使用卡箍,管道的垫层不做!
回复
7楼
给水管应该在排水管的上方,且交叉不可避免应该用相应的措施,如给水管道与污水管道交叉处加套管,两头用不透水材料封堵。
回复
8楼
这种做法真是奇葩
回复
9楼
学习学习,大家说的都很有道理啊
回复
10楼
wang11aa 发表于 2014-5-15 14:54 50242上有明确要求,给水特别是生活给水与污水不能交叉,即便是交叉也需要在污水上方保持2米的距离,需要在 …啊啊,对啊。所以说坑爹啊!
回复
11楼
wato92 发表于 2014-5-15 15:23 施工单位蛮干的太多了,只是以后的用户可能要付出代价了到时候能怎么办呢?找都找不到人。
回复