求助 380v 7.5kw电机 使用20/5的电流互感器合适吗?
qwe123_543
qwe123_543 Lv.2
2014年05月14日 16:30:39
只看楼主

380v 7.5kw电机 电流也就15A左右 ,我觉得20/5的电流互感器就可以了,但是别人都说应该选用30/5的 ,到底哪个合适呢? 求助大神

380v 7.5kw电机 电流也就15A左右 ,我觉得20/5的电流互感器就可以了,但是别人都说应该选用30/5的 ,到底哪个合适呢? 求助大神
免费打赏
风不止
2014年05月16日 10:02:48
12楼
各位大侠:去看看互感器的厂家样本,30以下没有生产的
回复
wd0577
2014年05月17日 15:39:31
13楼
cxh1301 发表于 2014-5-16 10:02 各位大侠:去看看互感器的厂家样本,30以下没有生产的扯淡,高压的都做过5/5的互感器,低压的也做过10/5的
回复
向天索要1度电
2014年05月18日 14:11:02
14楼
肯定有的,建议多绕几组。
回复
zhouxf_21
2014年06月02日 19:30:28
15楼
25/5A 是合适的。