380v 7.5kw电机 电流也就15A左右 ,我觉得20/5的电流互感器就可以了,但是别人都说应该选用30/5的 ,到底哪个合适呢? 求助大神
380v 7.5kw电机 电流也就15A左右 ,我觉得20/5的电流互感器就可以了,但是别人都说应该选用30/5的 ,到底哪个合适呢? 求助大神
2楼
完全赞同30/5的互感器。更准点。
回复
3楼
至少需要选择25/5的,因为电动机需要考虑启动电流。
回复
4楼
20/5的小点了,30/5的吧。
回复
5楼
额定电流才15A,为什么要用电流互感器?
回复
6楼
按电流互感器的目的是什么?测量?计量?提供其他信号? ???
回复
7楼
一指慢 发表于 2014-5-15 09:20 按电流互感器的目的是什么?测量?计量?提供其他信号? ???测量 表计选用的是数字表
回复
8楼
云飘飘 发表于 2014-5-15 06:24 至少需要选择25/5的,因为电动机需要考虑启动电流。电流互感器有一定的短时过载能力吧?我按30%的余量选取一次额定电流小了吗?一般按多少选取呢?
回复
9楼
qwe123_543 发表于 2014-5-15 10:11 测量 表计选用的是数字表数字表的测量精度高,过载能力小一些。建议选用30/5的。(价钱是一样的)
回复
10楼
非用不可,建议用25/1的,变比越大精度越高。
回复
11楼
25/5比较好~
回复