怎样计量单相电焊机用电唐建明 大多数380伏单相电焊机用电采用两只单相电能表计量。试以电焊机跨接于A、B两相来分析计量结果。 电焊机实际消耗功率为:P用=UabIabcosφ=U线Icosφ=相Icosφ 负荷电流Iab流经表a元件所计量到的功率为: Pa=Ua0Iabcos(30°-φ)=U相Icos(30°-φ) 负荷电流Iba流经表b元件所计量到的功率为: Pb=Ub0Ibacos(30°+φ)=U相Icos(30°+φ)
唐建明
大多数380伏单相电焊机用电采用两只单相电能表计量。试以电焊机跨接于A、B两相来分析计量结果。
电焊机实际消耗功率为:P用=UabIabcosφ=U线Icosφ=相Icosφ
负荷电流Iab流经表a元件所计量到的功率为:
Pa=Ua0Iabcos(30°-φ)=U相Icos(30°-φ)
负荷电流Iba流经表b元件所计量到的功率为:
Pb=Ub0Ibacos(30°+φ)=U相Icos(30°+φ)
电能表总共计量
P表=Pa+Pb=U相Icos(30°-φ)+相Icos
(30°+φ)=相Icosφ
可以看出:P用=P表,电能表所计量的电能与实际消耗的电能相同。因此这种计量方式的结果是正确的。
单相电能表的转动情况与负载功率因数有很大关系,当φ角小于60°时,即电焊时,表a与表b都正转;当φ等于60°时,即同时接有其他负载,表a仍正转,表b不转;当φ大于60°时,即焊机空载,表a仍正转、表b倒转。总电量数应为两只表的代数和,不能取两只表读数的算术和;但应选用带止逆器的电能表。
作者单位:唐建明 江苏省东台市供电局 (224200)
判断电表有简法
熊玉兰 卫国
按规定,准确的电能表校验应在条件符合规定的上级校表室内进行。但在农村正常的用电情况下,怎样判断电表有无故障或误差大小呢?这里介绍几种简单的判断方法。
1 判断电能表的快与慢
不论多大安数的照明或动力表,每块表的表盘上都标有××××转/(千瓦.时)。也就是说,每一块电能表有一个常数C。C的含义是,用电负荷是1千瓦,用电时间为1小时的电表转数。那么,当用电负荷是1千瓦,用电1分钟时,表应走多少圈呢?根据常数C的含义,此表1分钟应走的转数为C/60。
例如:有一块单相照明表,常数C=3000转/(千瓦.时),1000瓦负荷1分钟应转=50转,那么,60瓦负荷1分钟应转
为了验证此法的准确度,将表转圈数适当多一些,校表的准确度就越高。如:60瓦负荷表1分钟应走3圈,可延长为10分钟应走30圈。
当表转盘上的黑或红标记一出现时,马上看手表计时。当看着电表转到30转标记,马上再看手表,超过10分钟表慢,少于10分钟表快。以测三次取平均值最好。
2 判断表有无空转(潜动)现象
将所有用电负荷全部停用,观察电表。黑或红(有色)标记出现后,表转动不再超过一圈为正常;若标记出现后,转盘仍不停蠕动,超过一圈为空转(潜动),应到校表室修校后再用。
3 判断表的灵敏度是否合格
一般来说,表的安数×2=X(瓦)。X为此表的启动功率,2为经验系数。
例如:有一块3安照明表,它的启动功率3×2=6(瓦),应使用6瓦灯泡作测试。如果表不走,就是灵敏度不符合要求;若使用6瓦灯泡,转盘能慢慢不停地一直走,说明此表的灵敏度高,启动电流合格。
作者单位:熊玉兰 卫国 河南省获嘉县电业局 (453800)
电表箱内应装设熔丝
刘学高
当前农村进户电表多为2.5安、5安的单相电能表。但随着农村经济的迅速发展,家用电器和电动工具的使用日益广泛,电暖器、电饭锅、冲击钻、手电钻、电刨子等大功率用电设备的使用,常常造成电能表电流线圈烧坏。电流线圈烧坏后,并不影响居民用电,村电工就不易及时发现并处理烧坏的电能表,这就大大增加了低压线损,为各村的管电工作增加了难度。因此我建议,在进行农村低压改造时,应在电能表箱内装设与电能表额定电流相配套的熔断器,以确保电能表的电流线圈不被较大的临时负荷电流烧坏。一方面可保护电能表,为用户节约电表维修或更换费用,保护用户的经济利益;另一方面,熔丝熔断后造成居民停电,使村电工容易及时发现计量方面出现的问题,及时进行妥善处理。