我是青岛的给一家一万平米的医院设计了空调系统,原设计市政热水温度为90度,通过一台1300KW的水--水换热器换热,可现在市政水温才43度,完全不能达到要求,不知有什么方法可提高水温,现我想加电辅助,可不知怎么加,加多大,请各位帮帮忙,多谢了!
我是青岛的给一家一万平米的医院设计了空调系统,原设计市政热水温度为90度,通过一台1300KW的水--水换热器换热,可现在市政水温才43度,完全不能达到要求,不知有什么方法可提高水温,现我想加电辅助,可不知怎么加,加多大,请各位帮帮忙,多谢了!
2楼
不如在医院机房设台热水锅炉合算,没有再加热的价值,这样也可以省却一大笔开口费用,用来添置锅炉。
回复
3楼
还是在加个锅炉的好!
回复
4楼
集中供热热源水温只有43度,不光空调问题无法解决,医院日常用热水供应也无法解决。楼上几位说的有理,如与供热部门协调无法解决,只能考虑自己设置热源。
回复
5楼
谢谢楼上朋友的指点,43度经换热后不到30度,的确没法使用了,加锅炉应是最好的解决方法!
回复
6楼
同意4楼的观点
回复
7楼
是呀,加锅炉
回复
8楼
加锅炉是明知的选择!
回复
9楼
做个热泵吧,好热源
回复
10楼
加个大的储水罐跟循环泵锅炉是烧什么的?气还是油或是煤?
回复
11楼
是采暖还是生活用水,若是采暖你的管路是如何走的,若是生活用水加储水灌,若是采暖那就是锅炉功率小,那没别的办法只有换锅炉.
回复