欢迎大家参与项目简介: 1000t/d水泥厂,地点:越南河南省,标准风压: 36m/s ,抗震:7.10,地质条件:不均匀,多样,基础多采用 灌注桩,部分采用筏板基础以及独基问题(一):越南施工中钢筋 普遍采用绑扎搭接, 在设计图纸中 梁 多处用到D28的钢筋,(三级钢 fy=350n/mm2),根据结构设计总说明和砼规9。4。2要求, 直径大于28的钢筋宜不宜采用绑扎连接,求大家的解决办法(现场不具备机械连接的技术和条件)以及对9。4。2的理解,(即规范规定直径大于28的钢筋宜不宜采用绑扎连接的原因)
项目简介: 1000t/d水泥厂,地点:越南河南省,标准风压: 36m/s ,抗震:7.10,地质条件:不均匀,多样,基础多采用 灌注桩,部分采用筏板基础以及独基
问题(一):越南施工中钢筋 普遍采用绑扎搭接, 在设计图纸中 梁 多处用到D28的钢筋,(三级钢 fy=350n/mm2),根据结构设计总说明和砼规9。4。2要求, 直径大于28的钢筋宜不宜采用绑扎连接,求大家的解决办法(现场不具备机械连接的技术和条件)以及对9。4。2的理解,(即规范规定直径大于28的钢筋宜不宜采用绑扎连接的原因)
问题(二) 砼规9。4。5条规定了钢筋纵筋搭接时箍筋的要求,按照本人的理解,箍筋加密主要是加强抗剪或抵抗水平力,而所搭接的纵筋中传递的是竖向力或者弯曲应力,求大家的指点
问题(一)已经由总工给出解决方法,请大家思考讨论后,我再贴出来
同时 ,我会把施工中出现的其他case与大家共享,