各位大虾,假如一个防火分区火灾时只有排烟风机工作,会发生什么情况
各位大虾,假如一个防火分区火灾时只有排烟风机工作,会发生什么情况
2楼
问题不明确
回复
3楼
意思是没有补风系统?
回复
4楼
就是里面的空气会不会被抽空,然后排烟风机会不会继续工作呢
回复
5楼
wd19901217 发表于 2014-5-13 16:31 意思是没有补风系统?嗯,然后会发生什么状况,空气被抽空?抽空之后排烟风机还会继续工作么?
回复
6楼
本帖最后由 wd19901217 于 2014-5-13 17:08 编辑 gongxue32167 发表于 2014-5-13 16:33 嗯,然后会发生什么状况,空气被抽空?抽空之后排烟风机还会继续工作么?我觉得空气不会被抽空,如果缺少补风,可能一段时间后室内负压过大,排烟风机就很难将烟气排出,详见《高规》8.4.11条文说明
回复
7楼
wd19901217 发表于 2014-5-13 16:56 我觉得空气不会被抽空,如果缺少补风,可能一段时间后室内负压过大,排烟风机就很难将烟气排出,详见《高 …学习了,非常感谢
回复
8楼
之所以要设补风机的原因,第一是排烟顺畅,不会因为负压过大,达不到消防需要的排烟量,同时不会抽相邻区域的风(相邻区域要是火情严重的话就糟了)。第二是因为在火灾前期,人员还能够进行扑救的话,能够补充新风,方便人员进行扑救。个人见解,请大虾指正。
回复
9楼
weikey001 发表于 2014-5-14 22:13 之所以要设补风机的原因,第一是排烟顺畅,不会因为负压过大,达不到消防需要的排烟量,同时不会抽相邻区域 …嗯,有道理
回复
10楼
weikey001 发表于 2014-5-14 22:13 之所以要设补风机的原因,第一是排烟顺畅,不会因为负压过大,达不到消防需要的排烟量,同时不会抽相邻区域 …说的不错!
回复
11楼
只要不是密闭场所,不会抽成真空;密闭场所需要补风系统。