闸阀和止回阀的设置问题
ggppss9988
ggppss9988 Lv.2
2004年11月27日 08:16:56
只看楼主

室外消火栓管网接室内消火栓管网上时,会设置闸阀和止回阀,按照水流的方向,哪个在前,哪个在后?设置止回阀的主要作用是什么?

室外消火栓管网接室内消火栓管网上时,会设置闸阀和止回阀,按照水流的方向,哪个在前,哪个在后?设置止回阀的主要作用是什么?
免费打赏
ggppss9988
2004年11月27日 09:59:22
2楼
为什么大家只看,不留言呢?是没有这方面的要求么?
回复
wwddd
2004年11月27日 19:26:51
3楼
为什么要设置止回阀呀?可以不设的。你们那里有规范要求吗?望赐教。
回复
waiting119
2004年11月29日 13:14:23
4楼
你说的室外管网是市政管网吧?

止回阀不行的,需设倒流防止器,见措施2.2.6。。。

闸阀一般都设在前面的,方便检修止回阀
回复
waiting119
2004年11月29日 13:14:35
5楼
你说的室外管网是市政管网吧?

止回阀不行的,需设倒流防止器,见措施2.2.6。。。

闸阀一般都设在前面的,方便检修止回阀
回复
ggppss9988
2005年05月26日 13:08:07
6楼
规范上面没有这方面的说明,本人认为,是在灭火的前十分钟时,防止水箱内的水流入室外管网,减弱灭火能力。
回复
ggppss9988
2005年05月26日 13:09:35
7楼
所以应该设置止回阀,在室内和室外的消火栓的给水管线相连处,
回复
lz689706
2005年05月26日 17:36:30
8楼
看给排水新规范。
回复
ggppss9988
2005年05月27日 08:40:19
9楼
新规范是指2004么?哪一条可以指明么?现在我这里只有2003版的。谢谢。
回复

相关推荐