12楼
这组屋面钢筋从加工到绑扎有很多质量通病,如纵筋编移,箍筋间距不等,保护层不够,应重新绑扎才可通过。
回复
13楼
柱顶钢筋怎么乱伸,楼板是双向板,我看配筋是按弹性设计法配的筋,板两个方向上的纵筋弯钩角度都不正确,梁的纵筋搭接应该采用电渣压力焊,梁纵筋偏移,模板支的不好,最外侧的模板旁边怎么还有一些填土,如果是大体积浇注,必须有有效的支撑,如果只是梁可采用钢模板。
回复
14楼
第四张纵向钢筋搭接部位明显错误,随便看看03G101或一些规范就知道
回复
15楼
别的不多说了,总体感觉惨不忍睹,碰见这样的队伍,哥们,你作好准备折寿一个轮回吧
回复
16楼
惨不忍睹!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
17楼
总体来说不会出大问题,不要听那些搞设计的吓唬你.这图片除了那两个焊接位子问题比较大外其余的还算说的过去.
回复
18楼
还的学习!
回复
19楼
言多必失阿
配筋按弹性法你都看得出来?设计时软件自动考虑了塑性因素的。弹性法,你以为是手算阿
回复
20楼
柱子的街头有在那里的吗?纵筋没有绑扎好,箍筋的加密看起来过希啊,垫块和马蹬也太希了,线管好像是走的板筋下面啊,边柱和角柱只有靠外边才有1.5倍锚固长度,内测只要一倍就可以了,这样也浪费钢筋了;柱头的箍筋也不到位,搭接焊的时候钢筋要打湾的,这个好像也没有啊;板筋靠梁的第一排应该是5公分,这看起来也太运了把
,板筋是严禁打结的,而且有些还没有接上。实在是太差了,问题越看越多啊
回复
21楼
主次梁交接处箍筋末绑扎;焊接质量不是太好,轴线不对;柱子焊接部位不对;脚手架末同步跟上
回复