刚刚开始管工地,请大家多多指教!!
回复
8楼
箍筋绑的不好啊
纵筋也用搭接焊么?
柱顶封的不怎么样
整体也不影响结构,但看起来可不好看
回复
9楼
施工质量太差。砼柱钢筋保护层没有,砼梁纵向钢筋保护层一侧偏小,另一侧偏大。箍筋间距不匀,箍筋弯钩角度不对,绑扎质量太差。
回复
10楼
去查下图纸,温度分布筋是怎么设置的,我做过的屋面一般都应该双层,无配筋处用温度分布筋拉通!
最好要求满绑,屋面钢筋的定位直接关系到以后裂缝产生情况,导致渗水!
回复
11楼
第六张的搭接好像是没有学过建筑的搞的。楼主是什么大学的啊?应该买些构造知识的书。比如03G101啊。还有 高规
抗震 。建筑施工手册第四版不错
回复