关于备用照明的照度怎么理解?
hyh7198
hyh7198 Lv.5
2014年05月13日 12:40:30
只看楼主

GB50034-2004 5.4.2备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值为300lx,那么备用照明应不低于30lx,但是按备用照明的定义是用于确保正常活动继续进行的照明,30lx还能保证原来的工作继续进行吗?似乎应理解为降低额不超过10%比较合适,即不低于270lx,你们怎么理解?条文说明也没说清楚。

GB50034-2004 5.4.2备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值为300lx,那么备用照明应不低于30lx,但是按备用照明的定义是用于确保正常活动继续进行的照明,30lx还能保证原来的工作继续进行吗?似乎应理解为降低额不超过10%比较合适,即不低于270lx,你们怎么理解?条文说明也没说清楚。
免费打赏
肯先生
2014年05月13日 14:18:50
2楼
就是30LX啊,有些地方,相消防控制室,就要求备用照明和正常照明照度一样,看场所要求吧。规范要求是最低标准,你可以超过大于30LX来做,只有你觉得有需要。
回复