带地下室的异性柱框架建模,上部按异性柱框架输入,一层则为剪力墙结构,该如何建模?异性框架柱在一层建模时应输入吗?请斑竹和大虾们指点。
带地下室的异性柱框架建模,上部按异性柱框架输入,一层则为剪力墙结构,该如何建模?异性框架柱在一层建模时应输入吗?请斑竹和大虾们指点。
2楼
别光看啊,给点说法啊!我相信这是大家常讨论的一个话题吧?
回复
3楼
楼主的问题,是一个非常复杂而且看不太清楚的问题。我的意见是:
1.如果地下室需大空间的话,应该设转换层,转换层以下采用框剪(或大柱网框架),上部采用剪力墙(或小柱网异形柱框架)。
2.一层为剪力墙结构,上部为异形柱框架,这种结构体系在现实中不应该存在。
3.如果地下室不需大空间的话,地下和公建部分应采用矩形柱。上部采用异形柱(一般仅用于住宅)
4.异形柱框架不提倡使用,八度区禁止使用(有地方标准除外)。
回复
4楼
谢三楼兄台,本人探讨的是住宅带一层地下室结构。结构选型为异性柱框架(按地方规范),但在建模时考虑基础形式为筏板+桩基,基础局部抗剪作用地下室选用剪力墙结构。那么在建模时该如何处理?
回复
5楼
1.计算模型中不输入剪力墙,异性框架柱到底,结构分析时,考虑地下室的影响。地下室四周围护墙采用砼墙,按挡土墙计算。
2.异性框架柱到底,在需要墙的位置放剪力墙,结构分析时,按实际情况,考虑地下室的影响,地下室四周围护墙,按挡土墙补充计算。
3.上面两种方法如都考虑地下室的影响,框架部分的结果相差应该很小。
4基础形式最好是梁筏,梁筏和筏板造价相差很大。
回复