导线载流量到底应该按什么温度选取?
漫天飞雪
2004年12月21日 12:59:13
只看楼主

导线载流量到底应该按什么温度选取?在网上问了三个人,分别是30度,35度,40度,可他们并不是从低到高按北到南方分布,就是说有些北方的朋友比南方的选得要高。

导线载流量到底应该按什么温度选取?
在网上问了三个人,分别是30度,35度,40度,可他们并不是从低到高按北到南方分布,就是说有些北方的朋友比南方的选得要高。
免费打赏
城市边缘
2004年11月26日 22:28:52
2楼
土壤直埋25度,室外空气中敷设及隧道中敷设40度
室内30~35
回复
漫天飞雪
2004年11月27日 00:08:03
3楼
请问这一条在什么规范中啊?我想找找,可以告诉我吗
回复
xujinzhan
2004年11月27日 08:25:19
4楼
飞到通用图集98D1,落到载流量表的前面一点,就会在你要的结果面前笑的融化掉
回复
碧水方舟
2004年11月27日 09:50:41
5楼
温度应以当地的最热月的平均温度定确定的,规范上应该没用这点,必竟各地的温度有所不同
回复
漫天飞雪
2004年11月27日 10:24:57
6楼
xujinzhan ,我没有那个通用图集啊,可以说明一下吗?
我们这里最热的时候有39度,这的确是一个最基础的问题,但为什么这么多人都不同了?
回复
foster
2004年12月21日 13:05:39
7楼
华北建筑电气通用图集92DQ1
回复
漫天飞雪
2004年12月21日 13:10:04
8楼
中华人民共和国行业标准民用建筑电气设计规范
Code for Electrical Design of Civli Buildings
JGJ/T 16-92
8.4.5 过去所给载流量表中环境温度是按空气敷设+25℃,土壤中敷设为+15℃,上缆所(我国的载流量试验基地)认为两个环境温度值偏低,不符合我国大部分气候情况。所以重新确定了环境温度基准值:空气中敷设+40℃,土壤中敷设+15℃。对于北方来说可能偏高些,可以适当修正。


好象与楼上的说的不一样啊,到底选多大啊?
回复
foster
2004年12月21日 13:32:08
9楼

摘自<<华北建筑电气通用图集92DQ1 >>
根据我国地理气候条件对空气敷设电缆取环境温度+40℃,土壤中敷设电缆取环境温度+25℃,这两个基准温度符合我国大部分地区。对于北方来说可能偏高些,可以适当修正。

电缆在空气中及隧道中敷设 +40℃
室内配线 +30℃~+35℃
电缆在土壤中直敷 +25℃
电缆在水底敷设 +25℃

回复