柱子在承台内地锚固
jh819828161
2014年05月13日 10:16:31
来自于建筑施工
只看楼主

柱插筋在大于1.4米的承台里是否可以只将4角钢筋伸到承台底部钢筋网上,其余满足锚固就行?

柱插筋在大于1.4米的承台里是否可以只将4角钢筋伸到承台底部钢筋网上,其余满足锚固就行?
免费打赏
设计小兵
2014年05月27日 14:30:59
12楼
可以,但伸至板底钢筋网上的插筋间距不应大于1000
回复
jh819828161
2014年06月02日 19:51:35
13楼
xpy1101 发表于 2014-5-27 14:30 可以,但伸至板底钢筋网上的插筋间距不应大于1000谢谢!请问这些知识在哪个图集或者规范里能找到?因为只有把这些拿出来才能具有说服力来说服监理。
回复
zhuxiyingyue
2014年06月03日 09:07:07
14楼
应该可以哟
回复
chonglangban
2014年06月04日 15:00:54
15楼
一般都给弄个弯,不然站不住,而且平头的似乎太尖锐,不太好。
回复
一步一脚印
2014年06月04日 16:21:28
16楼
12G901-3中说的是:直段长度大于锚固长度,弯折长度=6d且≥150mm;其他情况15d。
若图纸另有注明,按图纸
回复
一步一脚印
2014年06月04日 16:26:25
17楼
当筏形或平板基础中设置构造网片时,柱插筋可仅将四角钢筋伸直筏板底部的钢筋网片上,其余钢筋在筏板内满足锚固长度即可。也就是筏板或平板基础高度要大于2m
回复
小小菲菲
2014年06月05日 09:31:56
18楼
按图集施工,不清楚的问设计
回复
wuji5512
2014年06月05日 12:40:53
19楼
看问题,好好学习。
回复
与我无缘的你
2014年06月05日 20:36:47
20楼
问设计的去
回复
tj1198835514
2014年06月05日 22:14:12
21楼
打撒大大大大撒啊啊撒啊的阿的阿打算三
回复

相关推荐