柱子截面取值要求
lyralou
lyralou Lv.7
2014年05月12日 22:42:41
只看楼主

两层框架,一楼层高3.2米,二楼层高5.15米,梁跨5.25米, 梁截面取300*600,柱子截面取400*400mm,这样柱子截面合不合适,会不会太细的?一般情况下柱子长细比多少合适。梁和柱子的线刚度比相差太大,会不会不稳定,有什么影响?

两层框架,一楼层高3.2米,二楼层高5.15米,梁跨5.25米, 梁截面取300*600,柱子截面取400*400mm,这样柱子截面合不合适,会不会太细的?
一般情况下柱子长细比多少合适。梁和柱子的线刚度比相差太大,会不会不稳定,有什么影响?




免费打赏
lyralou
2014年05月13日 10:10:31
12楼
yuanwei103 发表于 2014-5-13 09:55 400的柱子配筋算下来应该会比较大的,最好是构造配筋算下来的话配18的就够了,但是按抗震的最小配筋率的话要配22的了
回复
lyralou
2014年05月13日 10:19:52
13楼
yuanwei103 发表于 2014-5-13 09:55 400的柱子配筋算下来应该会比较大的,最好是构造配筋算下来的话配18的就够了,但是按抗震的最小配筋率的话要配22的了
回复
qq_1396919229117
2014年05月14日 10:47:41
14楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-13 08:25 求教,柱截面不满足抗规那条的要求?新人不解,梁截面确实大了,这样容易搞成强梁若柱。相互学习,我也是新手 至于是抗规那条,我也不是很清楚,是因为当时我建的模型的时候也取的400X400柱子,我师傅就给我说的。我也没问那条,只是记住了。你知道的,问题问多了显得我太笨:$就算问了我师傅也会跟我说自己去查。 所以嘛 , 空了我去查查,没事的时候你也去查查
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年05月14日 10:56:42
15楼
本帖最后由 风吹pp嘎嘎凉 于 2014-5-14 10:58 编辑 攻城师13400 发表于 2014-5-14 10:47 相互学习,我也是新手至于是抗规那条,我也不是很清楚,是因为当时我建的模型的时候也取的400X400 …我的意思是,规范根本没有规定400的柱子小,详见抗规6.3.5条。
回复
qq_1396919229117
2014年05月14日 11:10:06
16楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-14 10:56 我的意思是,规范根本没有规定400的柱子小,详见抗规6.3.5条。刚查的2010《抗震》规范6.3.5条,关于柱截面尺寸,比旧规范有所增大。柱截面的宽度和高度,四级或不超过二层时不宜小于300mm,一、二、三级且超过二层时不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过二层时不宜小于350mm,一、二、三级且超过二层时不宜小于450mm。
回复
qq_1396919229117
2014年05月14日 11:11:17
17楼
攻城师13400 发表于 2014-5-14 11:10 刚查的2010《抗震》规范6.3.5条,关于柱截面尺寸,比旧规范有所增大。柱截面的宽度和高度,四级或不超过二 …我的天,也不可能取400X400的柱子啊:o
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年05月14日 11:13:40
18楼
攻城师13400 发表于 2014-5-14 11:10 刚查的2010《抗震》规范6.3.5条,关于柱截面尺寸,比旧规范有所增大。柱截面的宽度和高度,四级或不超过二 …所以说400的柱子小了吗?不小啊,所以您第一个观点嘛,还有待商榷。
回复
qq_1396919229117
2014年05月14日 11:19:42
19楼
:L 打个比方,6米的跨度 梁高 你会按1/18取还是 1/12取,这个东西会取极限嘛, 如果400X400柱子觉得不小,可以取300X300被。当然我不会这么取因为师傅都已经说了,不然为何结构需要的是经验
回复
qq_1396919229117
2014年05月14日 11:22:42
20楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-14 11:13 所以说400的柱子小了吗?不小啊,所以您第一个观点嘛,还有待商榷。这个东西真不能纠结,别人都说了400X400要不得,真的要不得。 而且想过没梁水平段锚固长度能满足吗?0.4la 不然你锚到那里去:D
回复
一类场地
2014年05月14日 11:42:36
21楼
梁取得略大,柱子试试450,二层刚度小,柱子不要变小
回复

相关推荐

APP内打开