刚才翻看10D303-3图集,看到生活水泵和消防水泵有各种启动方式,突然想上来发给帖,请前辈们根据经验说一下,水泵的启动方式的依据是什么,怎么选取生活水泵、消防水泵等的启动方式,谢谢前辈们。。。。。。。。。
刚才翻看10D303-3图集,看到生活水泵和消防水泵有各种启动方式,突然想上来发给帖,请前辈们根据经验说一下,水泵的启动方式的依据是什么,怎么选取生活水泵、消防水泵等的启动方式,谢谢前辈们。。。。。。。。。
32楼
有直接启动、星三角启动、软启动等方式
回复
33楼
看电机的大小,一般生活水泵直接就可以了电机没多大,消防泵建议还是软起动。
回复
34楼
学习啦;谢谢!
回复
35楼
电气征服者 发表于 2014-5-15 09:09 看电机的大小,一般生活水泵直接就可以了电机没多大,消防泵建议还是软起动。消防泵建议软启动,有具体的要求吗,还是说到一定功率软启动
回复
36楼
消防泵不是长期启停设备,是待命状态,只要能够保障稳定的启动起来就行了。
回复
37楼
这个问题好,学习中
回复
38楼
开心老爸 发表于 2014-5-13 07:04 一般在民用建筑里30kW以上设降压启动11KW以上,降压启动
回复
39楼
技术措施也有要求 可以看看
回复
40楼
路过学习了!!!!
回复
41楼
生活水泵用变频的居多,消防水泵主要是要考虑可靠性
回复