关于生活水泵,消防水泵的启动方式
ray卢
ray卢 Lv.11
2014年05月12日 11:54:34
只看楼主

刚才翻看10D303-3图集,看到生活水泵和消防水泵有各种启动方式,突然想上来发给帖,请前辈们根据经验说一下,水泵的启动方式的依据是什么,怎么选取生活水泵、消防水泵等的启动方式,谢谢前辈们。。。。。。。。。

刚才翻看10D303-3图集,看到生活水泵和消防水泵有各种启动方式,突然想上来发给帖,请前辈们根据经验说一下,水泵的启动方式的依据是什么,怎么选取生活水泵、消防水泵等的启动方式,谢谢前辈们。。。。。。。。。
免费打赏
电气交流
2014年05月13日 08:07:43
12楼
消防泵不能软启动,即使设置了软启动,也可以通过选择开关切换至直接启动,
说白了变压器应该按照直接启动来校验。
回复
qq359879362
2014年05月13日 08:39:42
13楼
电气老孙 发表于 2014-5-12 14:04 消防水泵的降压启动不宜采用软启动哦,考虑可靠性新版的标准图集都已经取消了消防泵的软启动方式了没听说过消防泵不能用软启动的,只听说过不能用变频启动。能举规范说明吗?我现在手头有个单,消防泵315kW,不用软启都不知道怎么启动了。
回复
t15040359815
2014年05月13日 09:17:12
14楼
qq359879362 发表于 2014-5-13 08:39 没听说过消防泵不能用软启动的,只听说过不能用变频启动。能举规范说明吗?我现在手头有个单,消防泵315k …315的泵? 这么大的消防泵?高压水炮?
回复
菜鸟1414
2014年05月13日 09:22:01
15楼
新手学习~~~·
回复
qq359879362
2014年05月13日 09:26:05
16楼
t15040359815 发表于 2014-5-13 09:17 315的泵? 这么大的消防泵?高压水炮?不是,水雾喷淋
回复
rmrmrm
2014年05月13日 09:37:59
17楼
开心老爸 发表于 2014-5-13 07:04 一般在民用建筑里30kW以上设降压启动请提供规范依据或说明原理
回复
rmrmrm
2014年05月13日 09:43:19
18楼
我个人理解。消防水泵应急启动,优先校验变压器直接启动能力即可,且一般都可以满足。如果有柴发作为应急电源,为减少设置容量才有必要考虑降压。
回复
ray卢
2014年05月13日 09:48:32
19楼
开心老爸 发表于 2014-5-13 07:04 一般在民用建筑里30kW以上设降压启动这是经验还是有什么依据,您能给提供一下吗
回复
天天攒钱买梦想
2014年05月13日 09:50:37
20楼
好像五月一号新开始的消防规范里面提到消防泵不能软启动和变频启动了
回复
雨烟
2014年05月13日 09:54:14
21楼
学习学习~~~~
回复

相关推荐

APP内打开