本帖最后由 梦幻无极 于 2014-5-11 18:37 编辑 TL、TZ属于框架梁、框架柱吗 ? 纯框架结构,设滑动支座。 框架抗震等级二级,TL尺寸200X300箍筋必须为75mm吗?(抗规框架梁规定) TZ我们这都做250X250mm。可是如果按框架柱的话最小要300mm啊。求高手解惑?????
本帖最后由 梦幻无极 于 2014-5-11 18:37 编辑
TL、TZ属于框架梁、框架柱吗 ? 纯框架结构,设滑动支座。 框架抗震等级二级,TL尺寸200X300箍筋必须为75mm吗?(抗规框架梁规定) TZ我们这都做250X250mm。可是如果按框架柱的话最小要300mm啊。求高手解惑?????
2楼
本帖最后由 王子涵 于 2014-5-11 18:10 编辑
各个地方审图把控不一样!各个院做法也不一样!
你的计算假定是什么?楼梯两侧是否有长墙?
模型是否考虑楼梯刚度?是否采取滑动支座释放斜撑刚度?
在以前公司我是模型不考虑楼梯刚度采取滑动支座释放斜撑刚度
TZ构造按LZ梯梁构造按KL支撑梯柱的KL尚应满足KZL构造 说明是这样子说的至于施工单位是否这样子做
没有管他
TL连接柱的我是用的间距75,至于框架柱最小要300这个可以不理他,按习惯来吧
回复
3楼
看地方规定吧,比如上海楼梯梯板双层双向不小于10@150,梯柱梯梁都从严
回复
4楼
没有人 发表于 2014-5-11 18:14 看地方规定吧,比如上海楼梯梯板双层双向不小于10@150,梯柱梯梁都从严上海审图有次还要提抗震等级
回复
5楼
游客 27.24.214.x 发表于 2014-5-11 20:23 上海审图有次还要提抗震等级对的,都高一级
回复
6楼
各个地方不一样,看地方规程的规定
回复
7楼
确实有区别,根据各地院出图审图习惯出就行了
回复
8楼
按各地习惯,以及设计院自身要求
回复
9楼
从严控制!
回复
10楼
先看看各地的地方的一些要求吧~~~
就像我们这里,TZ的截面尺寸要求需要不小于900cm2,所以我们TZ经常都是200X450的。。。
而我们这里,对于TL TZ并没有严格按着框架柱和框架梁来要求~~~
回复