砖混结构中,飘窗怎么进行结构计算?
maojw90
maojw90 Lv.7
2014年05月09日 12:19:07
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-5-9 22:19 编辑 结构新人,求教各位前辈。1、飘窗怎么进行结构计算呢?是不是按照挑板?怎么计算?2、pkpm中建模中,一般说是不建入,但是需要输入多大荷载?怎么计算得来?

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-5-9 22:19 编辑

结构新人,求教各位前辈。
1、飘窗怎么进行结构计算呢?是不是按照挑板?怎么计算?
2、pkpm中建模中,一般说是不建入,但是需要输入多大荷载?怎么计算得来?
QQ图片20140509121740.jpg



QQ图片20140509121740.jpg

免费打赏
高处能胜寒
2014年05月09日 22:15:17
2楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-5-9 22:17 编辑

建模时将其折算成线荷载输入,计算分为恒载和活载,恒载为结构自重加装修面层,活载是上面将来的用途来确定,而在实际中直接将活载也并入恒载中,直接按墙体线荷载输入。这只是整体计算,挑板的配筋再手算下即可。
回复
maojw90
2014年05月10日 09:48:01
3楼
高处能胜寒 发表于 2014-5-9 22:15 建模时将其折算成线荷载输入,计算分为恒载和活载,恒载为结构自重加装修面层,活载是上面将来的用途来确定 …那么这算后的线荷载加载的区域,是该飘窗所在整片墙体的范围内,还是加载在抗扭梁所在范围内?对于两侧没有构造柱抗扭梁锚固500够么?
回复
高处能胜寒
2014年05月10日 13:41:41
4楼
maojw90 发表于 2014-5-10 09:48 那么这算后的线荷载加载的区域,是该飘窗所在整片墙体的范围内,还是加载在抗扭梁所在范围内?对于两 …只加载到梁上就可以了。
回复
maojw90
2014年05月10日 16:11:10
5楼
高处能胜寒 发表于 2014-5-10 13:41 只加载到梁上就可以了。意思是,只要加载在飘窗板的抗扭梁,梁长的范围上。
回复
yuanzez
2014年05月10日 16:18:46
6楼
12的D输到梁上
回复
maojw90
2014年05月10日 20:45:26
7楼
本帖最后由 maojw90 于 2014-5-10 21:49 编辑 yuanzez 发表于 2014-5-10 16:18 12的D输到梁上砖混,12D是加在墙上么?开飘窗的那片墙?
回复
storm_boy
2014年05月26日 17:36:47
8楼
同问 被困扰很久了
回复
yang7699
2015年08月07日 09:26:13
9楼
学习了。。。。
回复
王铜
2015年08月17日 07:57:50
10楼
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
龙枪虎豹骑
2017年01月05日 08:46:20
11楼
路过学习了,正好碰到类似的情况。