大家好 给帮忙解决一下 我现在厂子里装了一台200的变压器。 有5台机器在运转 其中三台55Kw(总计165KW)的距离变压器都在距离变压器100米左右,这三台运转正常,电流达到390-400左右。另外两台加起来82KW,用的6M的线接的,距离变压器有400米,机器空载运转时电流360左右,电流330时还不能满载运转,我想问一下是不是接入线径太细了,还是怎么回事。望高手指点一下。谢谢

2014年05月08日 11:03:39
12楼
wxdchgs 发表于 2014-5-8 10:51 简算:电流=容量(KVA)*1.4433另:你的问题说的不清楚。关于这块的知识哪本资料有那
回复
wxdchgs
2014年05月08日 13:49:24
13楼
这些都是基本知识。(电工手册类)。
回复
engineershao
2014年05月08日 13:58:04
14楼
你这五台机器是同时运行的吗?变压器小了吧
回复
巨人电气
2014年05月08日 15:20:34
15楼
你这五台机器是同时运行的吗?
回复
云飘飘
2014年05月08日 16:32:01
16楼
变压器过载严重,压降太大。
回复
dianqipanli
2014年05月08日 20:42:53
17楼
用的6M的线接的,是何意思?6m----长度?还是6mm2——截面?
回复
小小菲菲
2014年05月09日 07:34:27
18楼
加大线径,减少压降。
回复
xianxin214
2014年05月09日 09:54:29
19楼
确实看不懂LZ的意思
回复
菜鸟1414
2014年05月09日 10:41:49
20楼
新手学习~~~
回复
lingxuct
2014年05月09日 11:14:32
21楼
再问一下,过了几天了,那变压器烧了没有?