厂里线太长 电流不够怎么办 望指点
qq_1399466790338
2014年05月07日 21:07:20
只看楼主

大家好 给帮忙解决一下 我现在厂子里装了一台200的变压器。 有5台机器在运转 其中三台55Kw(总计165KW)的距离变压器都在距离变压器100米左右,这三台运转正常,电流达到390-400左右。另外两台加起来82KW,用的6M的线接的,距离变压器有400米,机器空载运转时电流360左右,电流330时还不能满载运转,我想问一下是不是接入线径太细了,还是怎么回事。望高手指点一下。谢谢

2014年05月07日 22:37:51
2楼
200的变压器。 (0.4KV侧额定电流约289A )
而你却能让“电流达到390-400左右”而不过热、烧坏?
何况还有另外两台“空载运转时电流360左右”。
回复
lingxuct
2014年05月08日 06:32:56
3楼
看楼主说话不象搞电的,前后对不上,我们也无法帮你。

你的变压器是200KVA吗?165+82是多少?能带吗?
回复
王农勤
2014年05月08日 09:33:41
4楼
加大线径,减少压降。
回复
jscz098
2014年05月08日 09:55:20
5楼
变压器小了点,需增容。
回复
ray卢
2014年05月08日 09:57:03
6楼
wxdchgs 发表于 2014-5-7 22:37 200的变压器。 (0.4KV侧额定电流约289A )而你却能让“电流达到390-400左右”而不过热、烧坏?何况还有 …请教一下变压器0.4KV侧额定电流如何计算,谢谢
回复
ray卢
2014年05月08日 09:57:28
7楼
wxdchgs 发表于 2014-5-7 22:37 200的变压器。 (0.4KV侧额定电流约289A )而你却能让“电流达到390-400左右”而不过热、烧坏?何况还有 …请教一下变压器0.4KV侧额定电流如何计算,谢谢
回复
bc04102
2014年05月08日 10:00:52
8楼
什么啊,变压器明显小很多,别考虑显得问题,先解决变压器带载能力!!!!
回复
beida_energy
2014年05月08日 10:07:02
9楼
变压器过载了,你还在用?
也是,你那里的继电保护基本失效了。
换变压器吧!
别想别的啦,如果那些设备要正常运行的话。
再者,你的电压也不能保证吧?那电机的电流会更大。
回复
多多指教
2014年05月08日 10:38:07
10楼
变压器太小!
回复
wxdchgs
2014年05月08日 10:51:44
11楼
ray卢 发表于 2014-5-8 09:57 请教一下变压器0.4KV侧额定电流如何计算,谢谢简算:电流=容量(KVA)*1.4433另:你的问题说的不清楚。
回复