第一章 工程概况
工程范围:按业主提供xxxxxx 室内外给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程全套施工图纸和双方签证施工合同全部内容。
工程质量要求:达到现行国家颁发的施工及验收规范和质量标准。
第二章 施工准备
1、 临时设施:根据现有的临时的设施,安排好人工的临时宿舍,选择好堆放材料与工具的仓库,按照现场电工的要求,接好临时机械的用电。
2、 劳动力安排:根据施工进度要求,合理安排的人员进场施工。
3、 技术准备:
①、认真学习、熟悉施工图纸,理解设计的意图,搞好图纸会审;
②、编制施工方案和施工操作要点,对可能出现问题的部位和工序提出注意
事项和措施,对关键工序有专门的单项施工方案;
③、由公司工程部,进行技术交底,技术交底的内容为:图纸交底、施工组
织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底,以明确施工意图;克服
质量通病,确保工程优良;
④、组织现场施工人员学习工程质量验收规范及ISO9001:2000 质量体系标
准与作业指导书,实行专业技术培训,全面掌握、熟悉安装工程质量检验评定标
准;
⑤、建立各种规章制度:材料管理制度、安全责任制、施工现场用水用电安
全制度、卫生值勤制度、出勤考核制度;
⑥ 、对工人岗前进行安全教育与安全交底。
第三章 主要施工方法与技术措施
根据该工程的实际情况,我公司计划把本水电项目工程分为室内外给水安装工程、室内外排水安装工程、低压电气系统和防雷工程四个施工分部工程进行施
工。
第一节 主要施工方法的选择
一、室内外给水工程
1、材料选择:
室外给水管道采用DN≤80 者用钢塑复合管,连接方式采用丝扣连接、DN≥
100 者用镀锌钢管,连接方式采用丝扣或法兰连接。室内给水管道立管采钢塑管,
连接方采用丝扣连接、支管采用铝塑管,管件连接。室内给水工程在土建施工时,
根据施工图纸预埋管道穿剪力墙或梁的防水套管。室外给水管道埋地管道在道路
施工前,进行全面施工。
2、施工顺序:
①、室外给水系统:施工准备→清扫管膛→管材、管件、阀门、消火栓就位
→管道安装→水压试验→管道冲洗→回填土方;
②、室内给水系统:安装准备→预制加工→泵房机械设备及配管安装→钢制
生活水箱制作与安装→干管安装→立管安装(水表、阀门)→支管安装→管道试压
→管道水冲洗→配水设备安装→管道防腐和保温。
二、室内外排水工程
1、材料选择:
室内排水管道采用PVC-U 塑料排水管,承插粘连式接头。室外排水管道采用PVC-U 双壁波纹管,“U”橡胶接口。室内排水工程在土建施工时,根据施工图纸
预埋防管道穿剪力墙与梁的防水套管。室外排水管道在道路施工前,进行全面施工。
2、施工顺序:
(1)、室内生活排水系统:防水套管安装→安装准备→管道预制→干管安装→立管安装→横管安装→器具连接管安装→闭水试验→卫生器具安装→系统调试、验收。
(2)、室外排水管道系统: 施工准备→管道安装→砌检查井→管道满水试验→管道冲洗→回填夯实。
三、压电气安装
1、材料选择:
本电气安装工程线管采用热镀锌铁线管,丝扣连接。正负零下电线管暗敷于结构内。正负上的电线管敷设在装饰夹层内。电线采用BVV 线,电缆采用VV。低压开关柜向各层电箱供电采用低压封闭式母线槽。灯具采用日光灯,安装方式吸顶安装或嵌入式安装。需要暗敷的电线管,施工时按施工图纸要求进行施工,配合土建施工进度进行施工,施工完毕,绘好竣工图及隐蔽签证。灯具安装配合土建扇灰后安装。
(2)、施工顺序:
安装准备→线管、线槽安装 → 线路各种电线、电缆与母线槽敷设 →电线电缆绝缘电阻测试→电箱、开关、插座安装→灯具安装→ 系统调试、开通。
四、防雷工程
1、材料选择:
本防雷安装工程引下线采用柱对角筋引下线安装。人工均压环采用-40×4mm镀锌扁钢。天面避雷网与避雷针采用Ф12 镀锌圆钢安装。均压环焊接采用结构圈梁面筋焊接连接。防雷安装工程的预埋部分要配合土建施工施工顺序由下往上施工,施工完毕,要及时绘好竣工图与隐蔽工程签证记录。
2、施工顺序:
安装准备→基础防雷接地安装 →避雷引下线安装 →避雷网安装→避雷针安装→接地装置系统调试。
第二节 室内给水工程
室内给水工程干管、立管采用钢塑管、支管采用铝塑管。
一、安装准备
1、认真熟悉图纸。根据施反封建工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。
2、配合土建预留、预埋。安装图上有的而土建图上未设计的,由安装单位负责配合土建预留、留埋,但开工前应与土建协商划分清楚,明确各自的范围与责任,以免发生错误和遗漏。在配合土建预埋作业中,要进一步核对位置和尺寸,确认无误后,经土建、安装双方施工人员与监理公司的现场监理工程师办理签证手续,再进入下一道工序。在浇灌混凝土过程中,安装单位要有专有监护,以防预埋件移位和损球。管道穿地下室剪力墙、基础、梁、楼板,配合好土建预埋防水套管。
3、管位确位。确定管道位置要先了解和确定干管的标高、位置、坡度、管径等,正确地按图纸(或标准图)要求的几何尺寸制作并埋好支架或挖好地沟。等支架牢固(或地沟开挖合格)后,方可以安装。立管用线附吊挂在立管的位置上,用“粉袋”(灰线包)在墙上弹出垂直线。依次埋好立管卡。凡正式建筑物的管道固定支架不准使用钩钉。
二、预作加工
管道安装一般采用就地加工安装。如果是几何尺寸相同的成批的管段,场地
加工困