关于供电局要求16层以上建筑物要求第三方供电的情况说明!!!
武汉机电小强
2014年05月07日 10:18:31
只看楼主

近日,在武汉某朋友公司向当地供电局申报用电时,供电局明确要求:16层以上建筑物必须要求有第三方供电!目前并未收到任何明文要求,只是供电局审图时,不予通过。朋友不解,设计院方称,已经通过图审办图审!!据本人咨询相关专业人士,也证实了供电局方审图,确实要求必须要求第三方供电,而且需要确实的施工到位,否则不予送电!原因是因为,近年来,开发方承诺,双电源出现故障,有提供的第三方供电电源,而实际上却无法达到第三方供电要求,导致事故频发(例如电梯停电,人被困)。

近日,在武汉某朋友公司向当地供电局申报用电时, 供电局明确要求:16层以上建筑物必须要求有第三方供电!目前并未收到任何明文要求,只是供电局审图时,不予通过。

朋友不解,设计院方称,已经通过图审办图审!!

据本人咨询相关专业人士,也证实了供电局方审图,确实要求必须要求第三方供电,而且需要确实的施工到位,否则不予送电!
原因是因为,近年来,开发方承诺,双电源出现故障,有提供的第三方供电电源,而实际上却无法达到第三方供电要求,导致事故频发(例如电梯停电,人被困)。

请各位相关的朋友,在碰到此类问题时,注意加入第三方供电!!!!
免费打赏
sjg9876
2014年05月07日 13:31:11
12楼
供电局坑啊,电老虎,施工图审图都过了,搞这出。
回复
weiwei513
2014年05月07日 14:30:08
13楼
学习了,看来还得看看当地供电局的意见
回复
菜鸟1414
2014年05月07日 14:43:41
14楼
新手学习了~~
回复
巨人电气
2014年05月07日 22:10:10
15楼
看来还得看看当地供电局的意见
回复
qlbzx
2014年05月08日 05:49:46
16楼
我们公司没这要求,正常的两路电源即可
回复
david200901050
2014年05月08日 08:11:18
17楼
学习啦;谢谢!
回复
电气交流
2014年05月08日 08:32:08
18楼
电力系统的牛逼,没办法,我们做的35kV站,电力部门也是说三道四的,其实
我们都是按照规范来的,而且是业主投资的,一样卡我们。
回复
土木粉
2014年05月08日 09:04:48
19楼
不清楚为什么要第三方电源,电力部门收钱很多,但是无法保证供电可靠性,这个不明白
回复
wangxf
2014年05月08日 09:40:33
20楼
谢谢楼主分享!
回复
岭南雨林
2014年05月08日 09:58:00
21楼
我们这里的供电公司也要求配置第三方供电-柴油发电机组,并且要签订相关的协议和附上发电机组的安装合同,保证已经安装完毕后才允许通电。主要看当地的供电部门要求。