关于供电局要求16层以上建筑物要求第三方供电的情况说明!!!
武汉机电小强
2014年05月07日 10:18:31
只看楼主

近日,在武汉某朋友公司向当地供电局申报用电时,供电局明确要求:16层以上建筑物必须要求有第三方供电!目前并未收到任何明文要求,只是供电局审图时,不予通过。朋友不解,设计院方称,已经通过图审办图审!!据本人咨询相关专业人士,也证实了供电局方审图,确实要求必须要求第三方供电,而且需要确实的施工到位,否则不予送电!原因是因为,近年来,开发方承诺,双电源出现故障,有提供的第三方供电电源,而实际上却无法达到第三方供电要求,导致事故频发(例如电梯停电,人被困)。

近日,在武汉某朋友公司向当地供电局申报用电时, 供电局明确要求:16层以上建筑物必须要求有第三方供电!目前并未收到任何明文要求,只是供电局审图时,不予通过。

朋友不解,设计院方称,已经通过图审办图审!!

据本人咨询相关专业人士,也证实了供电局方审图,确实要求必须要求第三方供电,而且需要确实的施工到位,否则不予送电!
原因是因为,近年来,开发方承诺,双电源出现故障,有提供的第三方供电电源,而实际上却无法达到第三方供电要求,导致事故频发(例如电梯停电,人被困)。

请各位相关的朋友,在碰到此类问题时,注意加入第三方供电!!!!
免费打赏
hohonod
2014年05月07日 10:23:10
2楼
需要反思的是开发商交了那么多高可靠性费用,供电局提供的双电源还是如此频繁的停电。
回复
xinye10
2014年05月07日 10:32:00
3楼
这样的情况,用户自备柴发还是比较常见的。

关于这个“明文要求”,应该有两处可能会体现:
1.地方上应该有个类似《XX市住宅工程户内外配电设计技术规定》的东西出台。否则你建筑院甚至没法估算负荷,定配电房的大小、数量。
2.电力局客服中心出具的“供电方案答复单”;

另:16层的建筑,使用性质是啥?消防负荷定的几级?
个人意见:地标比国标高也是符合逻辑的。妥不妥的,反正图审中心帮你挑了担子。
回复
xinye10
2014年05月07日 10:33:29
4楼
补充一句:各地要求应该存在差异
回复
king_flly
2014年05月07日 10:47:03
5楼
坑啊,不晓得我们湖南这边出来这种文件没有、、、、搞死个人
回复
无盐
2014年05月07日 11:08:23
6楼
第三方供电的话得是一级负荷中的特别重要负荷的供电要求吧??
回复
电气交流
2014年05月07日 11:47:09
7楼
第三方是作为应急电源?
回复
电气交流
2014年05月07日 11:47:48
8楼
不过,大部分这种小区,我知道的都是两回电源进线+柴油机,柴油机作为应急电源。
回复
iamcmh
2014年05月07日 11:51:25
9楼
供电局一般不提2路独立电源(一级负荷要求)。就算提供了,它也要求建筑内与安全有关的“保安负荷”(定义与特级负荷类似)要自配应急电源。
回复
我爱喝绿茶
2014年05月07日 12:42:43
10楼
供电局坑啊,开发商也交了钱了,施工图审图都过了,搞这出。
回复
开心老爸
2014年05月07日 12:51:00
11楼
不理解啊,第三方电源什么概念?第二路电源都不能提供,何来第三方电源?如果说考虑2路电源都断掉的情况,那是不是还需要考虑3路电源都断掉的情况,从而申请第四方电源?
回复