本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-5-6 22:13 编辑 刚看到一个网友发的帖子,关于剪力墙厚度确定的,和我的观点大不一样,我小李飞刀个人认为不太合理,现在说明理由予以纠正:如上图,假定我在7度区,做一个10层的或者多层的剪力墙,那么我的墙厚就是小于或等于10N=10*10=100了,这显然不合理。剪力墙厚度讲的是稳定性,无支长度和层高才是本质,详见高规。与设防烈度和层数关系不大吧,要是把设防烈度说成设防标准,还稍微有些水准。

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-5-6 22:13 编辑

刚看到一个网友发的帖子,关于剪力墙厚度确定的,和我的观点大不一样,我小李飞刀个人认为不太合理,现在说明理由予以纠正:
111.jpg
如上图,假定我在7度区,做一个10层的或者多层的剪力墙,那么我的墙厚就是小于或等于10N=10*10=100了,这显然不合理。

剪力墙厚度讲的是稳定性,无支长度层高才是本质,详见高规。

与设防烈度和层数关系不大吧,要是把设防烈度说成设防标准,还稍微有些水准。
实际应用中,可以先根据抗震等级与无支长度及层高确定底部加强区和其他部位的墙厚。

不过我也是一家之言,大家辩证着看,关于我专业知识的讨论,见我相关主题的【答网友问】系列。

111.jpg

免费打赏
李工在线
2014年05月09日 10:20:41
32楼
支持一下楼主
回复
无翼飞龙
2014年05月09日 11:14:44
33楼
小_李_飞_刀 发表于 2014-5-7 10:27 这才是经验抗震等级为三级的高层剪力墙厚度确定的经验:1、底部加强区:学习了,谢谢小李飞刀了
回复
一号楼梯
2014年05月09日 11:23:22
34楼
小_李_飞_刀 发表于 2014-5-7 10:27 这才是经验抗震等级为三级的高层剪力墙厚度确定的经验:1、底部加强区:不错 学习了~
回复
一号楼梯
2014年05月09日 12:25:18
35楼
抗规6.4.1对抗震墙的厚度有规定,与楼主的取法是一样的:lol
回复
qq_1397565820638
2014年05月09日 13:45:50
36楼
支持楼主,学习了
回复
山东小徐
2014年05月09日 14:16:12
37楼
概念设计不可少,没做过8度的,但是一般剪力墙在6、7度180和200用的居多。万事满足规范的前提再看个人发挥了